消防联动测试强排烟风口无风,手动测试时,可以测试出风速!

如题所述

感觉不到有风,就产生这个结果,再就是风管系统漏风量过大,联动的时候,只有2种结果。
1内壁无抹灰,单独每一个风口能检测到有风,对风的影响阻力过大。
2.打开的风口多了在确定风机启动的情况下,就是风井风阻过大,是不是联动测试时没有启动到风机或者电动排烟阀没动作。

注意:
“强排风”—排烟系统是消防系统中很重要的,失火后会产生很多的烟那是启动排烟风机和送风风机。 不能随便开的一般是与中控联动的,有火情时才打开。 但现在一般的地方都是排风兼排烟,也就是说空调系统的排风机(平时可以开的)和排烟风机同用一台风机和风道。(可以了解一下是排风兼排烟,要是的就可以开的。是消防设备,如果需要可以开的,经常开启要注意维护机电知识,保持设备功能. 在空气质量不好的时侯是可以适当的开启的,或者是在检查是否老化的时候,检查有没有失灵!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-04-29
在确定风机启动的情况下,只有2种结果,就是风井风阻过大,内壁无抹灰,对风的影响阻力过大,单独每一个风口能检测到有风,联动的时候,打开的风口多了,就产生这个结果,感觉不到有风,再就是风管系统漏风量过大,管道连接不严密造成的本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2015-04-29
是不是联动测试时没有启动到风机或者电动排烟阀没动作。
相似回答