55问答网
所有问题
地下车库排风量与排烟量相差不大能共用风机吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-12-21
这个是可以的,只要是消防风机,既可以排风,也可以排烟的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/eLFRLRQcIF488LL4Rc.html
其他回答
第1个回答 2016-12-22
相差不大的话也可以使用同一台风机(消防风机),按两者上限计算风量;相差大的话采用双速风机本回答被提问者采纳
第2个回答 2019-05-27
碰到相同问题,排风量27900,排烟量33000。楼主后来如何解决的,求教
相似回答
车库排
风
排烟共用风机
,是不是有规定
排风量
小于
排烟量
的30%时选用双速风...
答:
消防排烟风机不需要双速,
只有地下车库消防排烟与平时排风合用的风机有可能选用双速风机,但也不完全都是双速风机
。“低速时平时排风”也不完全正确,因为地下车库的排风换气次数与排烟次数是一样的,排风面积比排烟面积稍小点,也不是低速所能满足的,只有一种情况,即车库使用频次不高的时段,为了节能...
求助
排烟排
风问题
答:
匹配就是当排烟量和排风量基本相同时,可共用排风机(一般选择双速风机
,平时排风,消防时排烟)1.既需要排烟有需要排风是:可共用,也可单用,只有能满足两者的要求即可,共用可以省一台风机,少占用地方;2.只需要排烟,就用一台风机 地下车库做排烟(兼排风)的同时,要做补风(兼送风)系统,...
.../超市(面积在一万平米以上),通风系统与消防防
排烟
系统
能否共用
...
答:
排风系统和排烟系统可以共用
,一般的设计都是采用双速风机,同时两个速度时候的风量都满足设计要求
地下车库
什么情况下
排烟
口
可以
兼做排风口啊?
答:
地下车库
,一个防烟分区内。
排烟量
是
排风量
的2倍左右。按照排风系统来布置。风口的风速是4m/S,风道也控制在6-8之间。风口的布置满足最不利点直风口的距离在30m之内。 按照排烟量来核算的话。 风口风俗在8,风道风速也小于20m/s(金属风道),所以这种情况下排风口兼做排烟口应该是可行的!
地下
汽
车库排
风兼
排烟风机不能
用变频
风机吗
答:
不能用变频
风机
。因为电气设计要求:消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。当计算
排风量和排烟量不
相同时,只能用双风机或者双速风机来解决。