第1个回答 2012-06-09
根据<通风与空调工程施工质量验收规范>第4.2.5条规定各种系统下的矩形风管的允许漏风量值,公式不便输入,请自己查看吧(注意排烟系统风管按高压系统考虑)。
我觉得消防局所说的正压送风量偏小的原因不在于偏差的问题,因为正压送风量在高规(或低规)都有要求,必须不小于规范上面的最小值,因此不少工程的正压送风系统可能由于风机压头计算不准确而导致实际风量不足,又或者是设计时风机风量没有考虑适当漏风系数以弥补管道及风口的漏风。
建议解决方法:
1、复核管道漏风量是否满足施工规范中对允许漏风量的要求(若不满足,这是施工单位的责任);
2、若第1点满足,则以实际风量对照高规(或低规,视你的项目适用哪个)中的正压送风量规范最小值(若不满足,则是设计单位的责任);
3、若允许漏风量满足规范,实际测量正压风量也满足规范最小值的要求时,建议与消防局进一步沟通。
用到的规范:
通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2002)
建筑设计防火规范(GB50016-2006)即“低规”
高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95)即“高规”
正压送风量只有正浮动,也就是必须不小于规范上的最小值,但也不表示可以比规范值大很多,因为加压送风量过大导致房间正压过大门启闭困难。正压送风机选型都是按计算风量的1.1-1.2进行选取,从来没有人按实际所需风量的0.95(或其他小于1的值)来选型。不要老是纠缠这个允许偏差问题吧,既然正压送风量不达标,找原因就应该从正确的方向找。如果实测你的风量是不够,那么就是出问题,要么施工单位风管施工质量差漏风过大,要么设计时选型错误或考虑不周到。