消防排烟风机风量标准
排烟风机
的
风量
符合规定?
答:
担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.0m的不划防烟分区的房间时,
排烟风机的风量应按每平方米面积不少于60m³/h计算
,单台风机最小排烟量应不少于7200m³/h。担负两个或两个以上防烟分区排烟时,排烟风机的风量应按最大防烟分区面积每平方米不少于120m³/h计算。中庭体积少于170...
怎么选
消防排烟风机
,怎么计算它的
风量
、静压等。
答:
总体排风量、根据厨房空间、每小时换气40-60次
。 例如厨房总面积160平米,高度3米。则需要通风量为160X3X60=28800m3/h。 局部根据厨房排烟罩迎风面(排烟罩周长减去靠墙的长度),每秒风速在0.5米左右。 比如厨房排烟罩周长25米、其中靠墙长度为10米。则需要通风量为3600X(25-10)X0.5= 27000...
德通DTBF-710-A/22KW
消防排烟
柜式离心
风机
的
风量
范围是多少?
答:
在排风量方面,
风量范围为10182-43273 m3/h
,这意味着在不同的工作场景下,它可以适应从低到高的排风需求,具有较大的灵活性。
全压方面,该风机的数值在788-1758 Pa之间
,这表明它在面对不同阻力时,仍能提供足够的动力,确保空气顺畅流通。静压值则在655-1750 Pa,显示出其在保证排风效果的同时,...
排烟风量
怎么计算
答:
1.担负一个或两个防烟分区排烟时,应按该部分总面积每平方米不小于60m³/h计算,
但排烟风机的最小排烟风量不应小于7200m³/h
;2.担负三个或三个以上防烟分区排烟时,应按其中最大防烟分区面积每平方米不小于120m³/h计算。
高层建筑
消防排烟
风速是多少?
答:
规范规定采用金属风道时,不应大于20m/s,排烟口的风速不宜大于10m/s
。风速=排烟口风量/排烟口面积 建议:金属风道 15-20 排烟口6-8 知道了风量、风速、和静压、截面面积,算风管的长和高。如果所说的截面积是管道的截面积的话,那么只要计算出管道每米的摩擦阻力就可以了。当风机压力大于管道总...
排烟风机
的
风量
应符合哪些规定?
答:
排烟风机的风量应符合下列规定:(1)担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.0m的不划防烟分区的房间时,应按每平方米面积不少于60m3/h计算(单台风机最小排烟量应不少于7200m3/h。(2)担负两个或两个以上防烟分区排烟时,
应按最大防烟分区面积每平方米不少于120m3/h计算
。(3)中庭体积少于...
消防排烟风机
的
风量
怎么计算
答:
消防排烟风机
的
风量
计算方式具体如下:1、 消防排烟风机总体排风量、根据厨房空间、每小时换气40次-60次。例如厨房总面积160平米,高度3米。则需要
通风量
为160X3X60=28800m3/h。2、 局部根据厨房排烟罩迎风面(排烟罩周长减去靠墙的长度),每秒风速在0.5米左右。比如厨房排烟罩周长25米、其中靠墙长度...
消防排烟风量
怎么确定
答:
如果承担两个防烟分区的时候,则计算是用120*最大防烟分区的面积。很多工程在设计上,
规范
中说防烟分区的面积不宜大于500平方。常见的设计上,
排烟风机
最大
风量
是120*500=60000以下。根据管道的情况计算风机所需要的静压:根据风量和风速(风速10-15米/秒左右)确定风管截面积。风管宽高比例不要超过2...
地下停车场
消防排烟
机排烟量不小于多少米每秒
答:
安装
排烟风机
的数量跟防烟分区的面积大小、汽车库室内净高和风机排
风量
有关。以净高3m以下汽车库为例:排烟量不小于30000立/h。假设防烟分区面积为2000平,净高为3m,采用风机排风量为36000立/h。汽车库要求每小时通风6~10次,按最低次数6次/h算,36000立÷60分钟(60÷6)=6000立,刚好与2000×3...
怎么选
消防排烟风机
,怎么计算它的
风量
、静压等。
答:
消防
高温排烟风机
标准
按《高层民用建筑设计防火标准》中的规则。排烟风机小风量为7200m/h,大风量不宜超越60000m/h(指一个排烟分区的大风量)。
排烟风机风量
应按所需求的风量值添加不小于10%~20%的富余量。防烟加压通风机的风压值应按排烟系统倒运环路进行核算,并确保在防烟楼梯间内余压值40~50Pa。