消防排烟风机风量
排烟风机
的
风量
符合规定?
答:
担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.0m的不划防烟分区的房间时,
排烟风机的风量应按每平方米面积不少于60m³
;/h计算,单台风机最小排烟量应不少于7200m³/h。担负两个或两个以上防烟分区排烟时,排烟风机的风量应按最大防烟分区面积每平方米不少于120m³/h计算。中庭体积少于170...
德通DTBF-710-A/22KW
消防排烟
柜式离心
风机
的
风量
范围是多少?
答:
在排风量方面,
风量范围为10182-43273 m3/h
,这意味着在不同的工作场景下,它可以适应从低到高的排风需求,具有较大的灵活性。全压方面,该风机的数值在788-1758 Pa之间,这表明它在面对不同阻力时,仍能提供足够的动力,确保空气顺畅流通。静压值则在655-1750 Pa,显示出其在保证排风效果的同时,...
怎么选
消防排烟风机
,怎么计算它的
风量
、静压等。
答:
总体排风量、根据厨房空间、每小时换气40-60次
。 例如厨房总面积160平米,高度3米。则需要通风量为160X3X60=28800m3/h。 局部根据厨房排烟罩迎风面(排烟罩周长减去靠墙的长度),每秒风速在0.5米左右。 比如厨房排烟罩周长25米、其中靠墙长度为10米。则需要通风量为3600X(25-10)X0.5= 27000...
排烟风量
怎么计算
答:
排烟风量的计算:1.担负一个或两个防烟分区排烟时,应按该部分总面积每平方米不小于60m³/h计算,
但排烟风机的最小排烟风量不应小于7200m³
;/h;2.担负三个或三个以上防烟分区排烟时,应按其中最大防烟分区面积每平方米不小于120m³/h计算。
排烟风机
的
风量
应符合哪些规定?
答:
排烟风机的风量应符合下列规定:(1)
担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.0m的不划防烟分区的房间时,应按每平方米面积不少于60m3/h计算
(单台风机最小排烟量应不少于7200m3/h。(2)担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不少于120m3/h计算。(3)中庭体积少于...
消防排烟风量
怎么确定
答:
如果承担两个防烟分区的时候,则计算是用120*最大防烟分区的面积。很多工程在设计上,规范中说防烟分区的面积不宜大于500平方。常见的设计上,
排烟风机
最大
风量
是120*500=60000以下。根据管道的情况计算风机所需要的静压:根据风量和风速(风速10-15米/秒左右)确定风管截面积。风管宽高比例不要超过2...
消防排烟风机
的
风量
怎么计算
答:
消防排烟风机
的
风量
计算方式具体如下:1、 消防排烟风机总体排风量、根据厨房空间、每小时换气40次-60次。例如厨房总面积160平米,高度3米。则需要
通风量
为160X3X60=28800m3/h。2、 局部根据厨房排烟罩迎风面(排烟罩周长减去靠墙的长度),每秒风速在0.5米左右。比如厨房排烟罩周长25米、其中靠墙长度...
怎么选
消防排烟风机
,怎么计算它的
风量
、静压等。
答:
消防排烟风机
可采用一般钢制离心式通风机或专用排烟轴流式通风机。消防高温排烟风机标准按《高层民用建筑设计防火标准》中的规则。排烟风机小风量为7200m/h,大风量不宜超越60000m/h(指一个排烟分区的大风量)。
排烟风机风量
应按所需求的风量值添加不小于10%~20%的富余量。防烟加压通风机的风压值应按...
一个防火分区的
风机
,
风量
每个平方米的面积不小于多少
答:
一般的房间和走道:若只负责一个防火分区,则每平米每小时60立方,单台
排烟风机
不得小于7200立方每小时;若负责2个及以上排烟分区,则按照最大防烟分区的面积每平米不少于120立方每小时。中庭:体积≤17000,按照6次换气次数,大于17000,4次换气次数,但不得小于10200立方每小时。
消防排烟风机
设计为25000
风量
,但实测进风口风量为11000,风管不漏风...
答:
差不多啦,两个风口同时开就已经大约22000风量了,风管会对风量有一点损耗,但如果弯头不多就不明显。可以试一下单独测
风机风量
,看风机是否与规格相符;还看看有没有调节阀,如果有是否已全打开;止回阀叶片是否开闭灵活。再说了,你说风管不漏风,你是做了什么测试?如果单做漏光是不能完全确定的,...