55问答网
所有问题
当前搜索:
排烟风机风量和排烟口面积
排烟风机风量
知道,风管管径怎么计算,
风口
尺寸怎么计算?有几个区,一...
答:
排风口尺寸计算也一样的!
排风口风速一般不大于4m/s
。
排烟风机
的
风量
符合规定?
答:
(1)担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.0m的不划防烟分区的房间时,
应按每平方米面积不少于60m3/h计算(单台风机最小排烟量应不少于7200m3/h.
(2)担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不少于120m3/h计算。(3)中庭体积少于17000时,其排烟量按其体积的6次/...
排烟风机
的
风量
应符合哪些规定?
答:
排烟风机的风量应符合下列规定:(1)担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.0m的不划防烟分区的房间时,
应按每平方米面积不少于60m3/h计算
(单台风机最小排烟量应不少于7200m3/h。(2)担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不少于120m3/h计算。(3)中庭体积少于170...
排烟风量
怎么计算
答:
排烟风量的计算:1.担负一个或两个防烟分区排烟时,应按该部分总面积每平方米不小于60m³
;/h计算,但排烟风机的最小排烟风量不应小于7200m³/h;2.担负三个或三个以上防烟分区排烟时,应按其中最大防烟分区面积每平方米不小于120m³/h计算。
怎么选消防
排烟风机
,怎么计算它的
风量
、静压等。
答:
总体排
风量
、根据厨房空间、每小时换气40-60次。 例如厨房
总面积
160平米,高度3米。则需要
通风量
为160X3X60=28800m3/h。 局部根据厨房
排烟
罩迎风面(排烟罩周长减去靠墙的长度),每秒风速在0.5米左右。 比如厨房排烟罩周长25米、其中靠墙长度为10米。则需要通风量为3600X(25-10)X0.5= 27000...
防
排烟风口排烟
量计算公式,比如图纸标记是900*1000的风口排烟量是1500...
答:
则需排烟的面积*60得出总
风量
;若两个或两个以上防烟分区,则需
排烟面积
*120得出总风量。根据总风量选择所需要的
风机
。确定好总风量,我们就可以根据公式:总风量=风管内风速*风管截面积*3600(小时换算成秒)。ps:如果是金属风管最大风速不宜超过20m/s,非金属风管最大风速不宜超过15,m/s。
消防
排烟风量
怎么确定
答:
常见的设计上,
排烟风机
最大风量是120*500=60000以下。根据管道的情况计算风机所需要的静压:根据
风量和
风速(风速10-15米/秒左右)确定风管截
面积
。风管宽高比例不要超过2:1(以节省材料和减小风阻)。 根据风速、风管截面积、弯头、变径等情况走向计算出风阻(即风机所需要的静压)。
消防
排烟风机
的
风量
怎么计算
答:
例如厨房
总面积
160平米,高度3米。则需要
通风量
为160X3X60=28800m3/h。2、 局部根据厨房排烟罩迎风面(排烟罩周长减去靠墙的长度),每秒风速在0.5米左右。比如厨房排烟罩周长25米、其中靠墙长度为10米。则需要通风量为3600X(25-10)X0.5= 27000m3/h。
排烟风机
选用主要控制参数为工作温度、全压...
消防
排烟风口
尺寸要求
答:
根据《高层民用建筑设计防火规范》的规定:1、防烟楼度梯间前室、消防电梯间前室可开启外窗不应小于2平方米,合用前室不应小于3平方米。2、靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗
总面积
之和不应小于知2平方米。3、
排烟风机
设280℃自动关闭的排烟防火阀,当烟气温度达到280℃时,防火阀自动关闭,同时...
厨房
排油烟风机风量
怎么计算?厨房
面积
为25平,
排烟
罩面积4平,大约用一...
答:
厨房应控制排气罩口吸风速度不小于0.5m/s,则4*0.5*3600=7200m3/h。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
排烟风机的最小排烟量
排烟风机风量计算
排烟风机怎么测风量
厨房排烟风机风量计算
消防排烟风机风量
排烟风机功率与风量对照表
排烟风机风量计算公式
消防排烟风机风量标准
厨房排烟风机风量计算公式