55问答网
所有问题
当前搜索:
消防排烟风机怎样测风量
排烟风机怎么测风量
排烟风机的风呗怎么测量?
答:
测量排烟风机的风量可以使用不同的方法,
其中最简单的方法是根据防烟分区的面积进行计算
。常见的公式是60乘以防烟分区面积,例如一个防烟分区面积为50平方米,则需要的排烟风量为3000立方米/小时 对于测量排烟风机的噪声级,
需要使用噪声计来进行测量
。噪声级的单位通常使用分贝(dB)。在测量之前,应该先测量...
怎么
算
排烟风机风量
?
答:
风量
Q(m3/h);S截面积(m)。L管道长度(m)D=√{4Q/(3.14U3600)}U=Q*4/{(D/2)^2*3.14*3600}。S=(D/2)^2*3.14 计算排
风机
出口的风量,风速,管道直径:管径D(m);风速U(m/s);风量Q(m3/h);S截面积(m)。L管道长度(m)D=√{4Q/(3.14U3600)}U=Q*4/{(D/2)^2*3....
怎么
选
消防排烟风机
,怎么计算它的
风量
、静压等。
答:
总体排风量、根据厨房空间、每小时换气40-60次
。 例如厨房总面积160平米,高度3米。则需要通风量为160X3X60=28800m3/h。 局部根据厨房排烟罩迎风面(排烟罩周长减去靠墙的长度),每秒风速在0.5米左右。 比如厨房排烟罩周长25米、其中靠墙长度为10米。则需要通风量为3600X(25-10)X0.5= 27000...
怎么
选
消防排烟风机
,怎么计算它的
风量
、静压等。
答:
1、按规范计算出需要的排风量;2、确定风机安装位置,确定风管走向规格等等;3、计算管道阻力
。由以上计算出的风量做为选择风机的风量参数,管道阻力*1.1做为风机的静压参数,查风机样本选择合适的风机。风机选用要点:排烟风机选用主要控制参数为工作温度、风量、全压、效率、噪声、电机功率、转速及轴功率。
怎么
选
消防排烟风机
,怎么计算它的
风量
、静压等。
答:
1、按标准核算出需求的排风量。2、断定风机设备方位,断定风管走向标准等等。3、核算管道阻力
。由以上核算出的风量做为挑选风机的风量参数,管道阻力1.1做为风机的静压参数,查风机样本挑选适宜的消防风机。消防排烟风机选用关键:消防高温排烟风机选用首要控制参数为作业温度、风量、全压、功率、噪声、电机...
...电梯前室的送风风量怎么算, 走道里的
排烟风量怎么
算
答:
一种计算方法是压差法,另一种计算方法是风速法,两种方法分别计算出
风量
,取其大值与建筑设计防火规范或高层民用建筑设计防火规范正压送风量表中规定的值比较,取其大值。但一般情况,计算值都比规范规定的值大,而且风速法比压差法计算的值大,所以,最好用风速法计算。二、走道
排烟
:1,如果是排烟...
消防排烟风量怎么
确定
答:
一般正压送风以及机械防烟的
风量
直接跟着规范中取值就好了。排烟的风量最简单的方法就是,当承担一个防烟分区的时候,用60*防烟分区面积即可。如果承担两个防烟分区的时候,则计算是用120*最大防烟分区的面积。很多工程在设计上,规范中说防烟分区的面积不宜大于500平方。常见的设计上,
排烟风机
最大...
通风与空调风口
风量测试
调整记录,
怎样
选点,比如说有30台双速
排烟
排风...
答:
只要测最远端
排烟
风口的平均风速,要达到
消防
法规或当地消防规定的值就可以了..不过不同地区可能有不同的要求。要与当地消防了解清楚即可。
消防排烟风机
的
风量怎么
计算
答:
消防排烟风机
的
风量
计算方式具体如下:1、 消防排烟风机总体排风量、根据厨房空间、每小时换气40次-60次。例如厨房总面积160平米,高度3米。则需要通
风量
为160X3X60=28800m3/h。2、 局部根据厨房排烟罩迎风面(排烟罩周长减去靠墙的长度),每秒风速在0.5米左右。比如厨房排烟罩周长25米、其中靠墙长...
消防排烟风机
需要检查哪些指标
答:
从
消防
检测的角度出发,需要查看如下几点:1、标注的参数与设计图纸是否相符。2、启动风机看转动是否平稳无异响,风叶转向是否正确,实际测量工作电流电压是否正常。3、
测量风机
绝缘电阻,大于0.5兆欧算合格。4、现场、远程、联动启动风机看是否运行正常,反馈是否正常,
测量排烟
口风速,并换算成排烟量,并...
1
2
涓嬩竴椤
其他人还搜
消防排烟风机风量检测
2019消防排烟风机排风量规范
消防排烟风机风量
消防排烟风机风量要求
消防排烟风机风量计算公式
消防排烟风口风量怎么计算
排烟风机怎么测风量
消防排烟风机风速
消防排烟风机风速换算