10KV线路发生单相接地,为什么可以运行1-2小时?什么规程规定?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-12-22
KV线路发生单相接地,,可以运行1-2小时,这跟10kv系统的接地方式是有关系的。10kv系统是中压电网,我国中压电网多采用
中性点
非有效接地系统,故障时,中性点电压升高为故障相电压,而A、B、C三相间的
线电压
基本保持不变,故障电流小,故可以运行2小时左右,但需在此期间及时切出故障。这样设计的主要原因是因为要保证供电可靠性。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/e4I4RIQeR.html
其他回答
第1个回答 2011-08-02
10kV线路是三相三线回路,当出现单相接地时,回路的线电压是没有变的,也就是说负载仍然可以正常运行。
如果发现单相短路立即断电检修的话会造成较大规模的停电,为了不影响供电,同时保证线路安全,允许电路运行1~2个小时进行带电检测故障点。超过这个时间没有找到故障点的话就要停电检修了,因为如果又有一相出现接地情况的话就会出现两相短路的情况,使事故搞大。
追问
在什么规程里面的这个规定?
追答
我不是在电力企业工作的,所以也不清楚具体是什么规程里有规定。但是大学学的《工厂供电》一书是有这关于这方面的描述,第一章第四节,你可以翻阅一下,做为参考。
本回答被提问者采纳
相似回答
10KV线路发生单相接地,为什么可以运行1-2小时?什么规程规定
答:
10kV线路是三相三线回路,当出现单相接地时,回路的线电压是没有变的,也就是说负载仍然可以正常运行
。如果发现单相短路立即断电检修的话会造成较大规模的停电,为了不影响供电,同时保证线路安全,允许电路运行1~2个小时进行带电检测故障点。超过这个时间没有找到故障点的话就要停电检修了,因为如果又有一...
10kV单相接地
后
为什么
允许故障
运行2小时?
答:
当10kV电力系统遭遇单相接地故障时,
允许故障运行1到2小时主要是由于系统的特性决定的
。这类系统通常采用小电流接地方式,即中性点非有效接地,这意味着单相接地时,短路电流较小,不会立即对供电产生严重影响。这种接地方式使得故障时,故障相电压升高,但A、B、C三相间的线电压保持稳定,从而可以维持大部...
10kV单相接地
后
为什么
允许故障
运行2小时?
答:
10KV多为小电流接地系统,即中性点不接地系统,所以发生单相接地时的短路电流不大,
为满足用电负荷的正常供电,可允许故障运行1到2个小时
。短路电流会引起电力系统的不正常运行,必须及时找到短路故障发生的原因,如果短时间无法排除故障,那就必须停止线路运行。
10KV
发电机系统
单相接地能
允许
2小时运行
吗?对励磁有影响没
答:
10KV发电机如果发生单相接地故障,
如果发电机的中心点是不接地系统,可以允许发电机带故障运行20分钟,以便安排逐渐停机
。之所以不能长期带接地故障运行,是因为发电机每一相绕组对地都有电容存在,当一相绕组对地发生接地后,两外两相的电容电流将通过这个故障点流出,所以虽然发电机中心点没有接地,但是...
10KV
输电,当
发生单相接地
短路时
,为什么
还能正常供电
答:
10KV
是中心点不接地系统,所以当
单相接地
时,还可以继续运行。此时接地相以大地为导体,其余两相对地的电压还是10KV。其实这种现象不奇怪,文革期间,有些地方为了节约导线,就创造出“两相线路供电方式”,就是以大地为三相的一相。
大家正在搜
单相接地为什么可继续运行
10kv单相接地现象能运行几小时
单相接地运行2小时
10kv单相接地运行时间
110kv线路单相接地
10kV线路接地会造成什么影响
110kv线路单相接地现象
380V线路单相接地
400v线路单相接地
相关问题
10kV单相接地后为什么允许故障运行2小时?
10kv线路发生单相接地开关跳不跳闸?
在10kV中性点不接地系统,当线路发生单相接地故障时,其线电...
中性点不接地的10KV线路发生单相接地时,零序电流保护不会发...
10kv开关柜3uo出现电压,应该怎么办
10kv线路单相接地真空开关是否跳闸?
10kV线路单相接地后为什么相电压不变?零序电压为100V。...
10kv线路单相接地故障巡查巡查前需准备的工器具有哪些