答:
电压互感器的一二次保险熔断,电压表就测不出电压了,电压表没读数。
110
千伏变电站110千伏
线路接地
的
现象
,怎样处理
答:
110千伏系统属于大电流接地系统,正常运行时是不允许接地的,如果发生的
单相接地
故障则零序保护动作,瞬间故障,断路器跳闸后重合闸动作,断路器自动合上。如是永久性故障断路器再次跳开;如果是相间接地短路,则距离保护动作,断路器动作通单相接地故障。有的
110kV线路
还有差动保护,能保护全线的任何类型的...
110kv线路单相接地
故障是不是接地点近接地电流大
答:
是。根据查询淘豆网显示,中性点直接接地的系统,发生单相接地故障时,
接地短路电流大,中性点直接接地的系统为110千伏
。
这个380v系统和
110kv
系统都是中性点直接接地的,为啥
单相接地
后两者电压...
答:
首先,
110kV
系统的电压等级更高,通常用于输电和供电到较大范围的区域。在
单相接地
时,可能会因为地极电阻和电容的不同,并且受到网络拓扑结构的限制,导致接地电流的大小和传播路径上的电压变化有所不同。而380V系统是低压配电系统,通常用于供电家庭、商业和工业建筑。由于负荷特性和传输距离较短,单相接地...
某
110kv
中性点直接接地系统中发生
单相接地
时,应采取的措施是( )_百度...
答:
某110kv中性点直接接地系统中发生单相接地时,
应采取的措施是若保护装置不动作,立即切断电源停电
。中性点有效接地一般指中性点直接接地或经低值阻抗接地。此时,从电力系统任何一点向系统看进去的零序电抗X0与正序电抗X1之比|X0/X1|≤3,零序电阻R0与正序电抗X1之比|R0/X1|≤1。这时中性点接地与否对各...
110kV线路单相接地
如何处理
答:
110kV
系统采用的是中性点直接接地,所以
单相接地
属于故障,保护会动作(距离,零序),三相跳闸,如果投了重合闸,会重合一次然后再加速跳开,通知
线路
管理单位查线即可。
110kv线路单相接地
,差动保护会动作吗
答:
会的。空载运行的
110kV线路
发生
单相接地
故障,电厂主变保护A套、B套动作,主变差动保护在区外故障时动作出口跳闸。差动保护是输入TA(电流互感器)的两端电流矢量差,当达到设定的动作值时启动动作元件。保护范围在输入CT的两端之间的设备(可以是线路,发电机,电动机,变压器等电气设备)。电流差动保护...
110
千伏当系统出现
单相接地
故障时,继电保护如何动作?
答:
110kv
等级的输电系统一般采用大电流接地(即直接接地系统),当发生
单相接地
故障时,会有很大的电流,继电保护装置作用于跳闸,立即跳开。对于极少的小电流接地方式(即接消弧线圈接地或高阻接地)时,则只发信号。
在
110KV
中性点直接接地系统中,发生
单相接地
时,应采取的措施是
答:
但尽可能要及时处理。我国
110KV
和220KV的电力系统大多属于大电流接地系统,其中性点时接地的,所以在110KV及以上电压等级的系统发生
单相接地
后其故障相的电流是相当大的,将对设备产生损伤,尤其是分级绝缘的变压器中性点,所以一般是油保护回动作跳闸的。不允许继续运行。
110kv
变压器低压侧一相
接地
为什么低压侧母线上接地变跳闸其它不跳闸?低 ...
答:
1、如果是过流跳闸就是接地变柜过流定值低,
单相接地
时接地变会流过比系统三相电容电流大一点的电感电流(即消弧线圈输出电流),如果过流定值低的话,就会跳闸。一般接地变柜过流定值为消弧线圈最大电流的1.5-2倍,带0.3-0.5秒延时。2、如果是有小电流选