110kv线路单相接地
110kv线路单相接地
故障是不是接地点近接地电流大
答:
是。根据查询淘豆网显示,中性点直接接地的系统,发生
单相接地
故障时,接地短路电流大,中性点直接接地的系统为110千伏。
110kV线路单相接地
如何处理
答:
110kV
系统采用的是中性点直接接地,所以
单相接地
属于故障,保护会动作(距离,零序),三相跳闸,如果投了重合闸,会重合一次然后再加速跳开,通知
线路
管理单位查线即可。 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论 0 0 zhaoyao315078 采纳率:35% 擅长: 暂未定制 为您推荐: 什么是单相接地 单相接地故障 单相接地的...
某
110kv
中性点直接接地系统中发生
单相接地
时,应采取的措施是( )_百度...
答:
某
110kv
中性点直接接地系统中发生
单相接地
时,应采取的措施是若保护装置不动作,立即切断电源停电。中性点有效接地一般指中性点直接接地或经低值阻抗接地。此时,从电力系统任何一点向系统看进去的零序电抗X0与正序电抗X1之比|X0/X1|≤3,零序电阻R0与正序电抗X1之比|R0/X1|≤1。这时中性点接地与否对各...
这个380v系统和
110kv
系统都是中性点直接接地的,为啥
单相接地
后两者电压...
答:
380V系统和
110kV
系统是不同电压等级的电力系统,因此其电压变化会有所不同。而
单相接地
时,两者的电压变化可能由于系统性质、负荷特性和保护装置的设置等因素而产生差异。首先,110kV系统的电压等级更高,通常用于输电和供电到较大范围的区域。在单相接地时,可能会因为地极电阻和电容的不同,并且受到网络...
110kv线路单相接地
,差动保护会动作吗
答:
会的。空载运行的
110kV线路
发生
单相接地
故障,电厂主变保护A套、B套动作,主变差动保护在区外故障时动作出口跳闸。差动保护是输入TA(电流互感器)的两端电流矢量差,当达到设定的动作值时启动动作元件。保护范围在输入CT的两端之间的设备(可以是线路,发电机,电动机,变压器等电气设备)。电流差动保护...
请问
110kV
出线
单相接地
故障,,
线路
开关拒动,应该是什么保护动作。_百 ...
答:
请问
110kV
出线
单相接地
故障,,
线路
开关拒动,应该是什么保护动作。 10 我站110kV用的是单线分段带旁母接线方式,1号主变中性点直接接地,1号主变上110kV1母运行,2号主中性点间隙接地,1号主变上110kV2母运行。我想请问下,如果一2母上的线路发生单相接地... 我站110kV用的是单线分段带旁母接线方式,1号主变中性...
在
110KV
中性点直接接地系统中,发生
单相接地
时,应采取的措施是
答:
不及时处理容易造成事故扩大,所以发生接地时规程规定允许运行两个小时,但尽可能要及时处理。我国
110KV
和220KV的电力系统大多属于大电流接地系统,其中性点时接地的,所以在110KV及以上电压等级的系统发生
单相接地
后其故障相的电流是相当大的,将对设备产生损伤,尤其是分级绝缘的变压器中性点,所以一般是油...
为什么
110kv
及以上电网一般采用大电流
接地
方式?
答:
110kV
及以上电网一般采用大电流接地方式,即中性点有效接地方式(在实际运行中,为降低
单相接地
电流,可使部分变压器采用不接地方式),包括中性点直接接地和中性点经低阻接地。这样中性点电位固定为地电位,发生单相接地故障时,非故障相电压升高不会超过1.4倍运行相电压;暂态过电压水平也较低;故障电流...
110kv
中性点直接接地系统,发生
单相接地
时,零序电压是多少,开口电压又是...
答:
零序电压是110000√3V,开口电压是100V.
110kv
供电
线路单相接地
线路两端变电站变压器保护如何动作?
答:
提问的意思,有两个及两个以上电源,
110KV线路
发生
单相接地
时,距离和零序保护动作,跳开两侧开关,变压器保护不动作。如果,线路两侧的开关(无论哪一个)拒动,此时母差保护会动作,如果母差拒动,再跳变压器
1
2
3
4