10kV单相接地后为什么允许故障运行2小时?

有无相关规范下载,谢谢!

10KV多为小电流接地系统,即中性点不接地系统,所以发生单相接地时的短路电流不大,为满足用电负荷的正常供电,可允许故障运行1到2个小时。

KV线路发生单相接地,,可以运行1-2小时,这跟10kv系统的接地方式是有关系的。10kv系统是中压电网,我国中压电网多采用中性点非有效接地系统,故障时,中性点电压升高为故障相电压,而A、B、C三相间的线电压基本保持不变。


扩展资料:

对于导线落地这一类单相接地故障,如果接地配电线路未停运,对于行人和线路巡视人员(特别是夜间),可能发生人身触电伤亡事故,也可能发生牲畜触电伤亡事故。

发生单相接地故障后,一方面要进行人工选线,对未发生单相接地故障的配电线路要进行停电,中断正常供电,影响供电可靠性,另一方面发生单相接地的配电线路将停运,在查找故障点和消除故障中。

不能保障用户正常用电,特别是在庄稼生长期、大风、雨、雪等恶劣气候条件和山区、林区等复杂地区以及夜间,不利于查找和消除故障,将造成长时间、大面积停电,对供电可靠性产生较大影响。

参考资料来源:百度百科-单相接地

参考资料来源:百度百科-单相接地故障

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-05-14
这跟10kv系统的接地方式是有关系的。10kv系统是中压电网,我国中压电网多采用中性点非有效接地系统,故障时,中性点电压升高为故障相电压,而A、B、C三相间的线电压基本保持不变,故障电流小,故可以运行2小时左右,但需在此期间及时切出故障。这样设计的主要原因是因为要保证供电可靠性,就只好损失绝缘了本回答被网友采纳
第2个回答  2010-03-22
10KV多为小电流接地系统,即中性点不接地系统,所以发生单相接地时的短路电流不大,为满足用电负荷的正常供电,可允许故障运行1到2个小时。短路电流会引起电力系统的不正常运行,必须及时找到短路故障发生的原因,如果短时间无法排除故障,那就必须停止线路运行。 当系统金属性接地时,假设A相接地,B,C两相升高根号3倍,也就是1.732倍,时间长了会威胁系统绝缘。廊坊供电公司检修部。
第3个回答  2019-05-07
10KV多为小电流接地系统,即中性点不接地系统,所以发生单相接地时的短路电流不大,为满足用电负荷的正常供电,可允许故障运行1到2个小时。短路电流会引起电力系统的不正常运行,必须及时找到短路故障发生的原因,如果短时间无法排除故障,那就必须停止线路运行。