问题是,这时的线路保护(过流保护)应不应该动作?单相接地故障相必然会流故障电流,当故障电流达到过流定值,那保护应该动作啊???
我知道是零序电流,当如果零序电流的值比过流定值大,保护也应该动作啊
追答保护装置不同:零序电流达到动作值时零序保护装置动作,零序故障电流不经过过流保护装置。
追问还没理解我的意思,当系统发生单相接地时,系统会出线零序电压和零序电流,故障线路保护安装处,流过的是所有非故障线路的零序电容之和。但故障相的CT是分不清什么是正序电流,什么是零序电流,当故障相的零序电流达到过流动作定值,保护装置就会动作(过流I段或II、III段),零序保护是退出的(不考虑)。那么这种情况又如何体现在10kV中性点不接地系统,当线路发生单相接地故障时,按照规程依旧可以运行一段时间??