在10kV中性点不接地系统,当线路发生单相接地故障时,其线电压不变,按照规程依旧可以运行一段时间。

问题是,这时的线路保护(过流保护)应不应该动作?单相接地故障相必然会流故障电流,当故障电流达到过流定值,那保护应该动作啊???

不接地系统发生单相接地故障时,三相电压仍然是对称的。当接地电流不大于20A时允许允许2小时,故障电流为10kV等效电容的电容电流。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-26
过流保护不动作,故障电流是零序电流(变大)追问

我知道是零序电流,当如果零序电流的值比过流定值大,保护也应该动作啊

追答

保护装置不同:零序电流达到动作值时零序保护装置动作,零序故障电流不经过过流保护装置。

追问

还没理解我的意思,当系统发生单相接地时,系统会出线零序电压和零序电流,故障线路保护安装处,流过的是所有非故障线路的零序电容之和。但故障相的CT是分不清什么是正序电流,什么是零序电流,当故障相的零序电流达到过流动作定值,保护装置就会动作(过流I段或II、III段),零序保护是退出的(不考虑)。那么这种情况又如何体现在10kV中性点不接地系统,当线路发生单相接地故障时,按照规程依旧可以运行一段时间??