10kV单相接地后为什么允许故障运行2小时?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-17
10KV多为小电流接地系统,即中性点不接地系统,所以发生单相接地时的短路电流不大,为满足用电负荷的正常供电,可允许故障运行1到2个小时。短路电流会引起电力系统的不正常运行,必须及时找到短路故障发生的原因,如果短时间无法排除故障,那就必须停止线路运行。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/QQGGFe8c.html
其他回答
第1个回答 2008-06-06
单相接地故障相接地相当于把零线和地线接到一起了,会产生零序电流升高,短时间可以运行,如果现在有漏电的地方,易触电,所以不易长时间工作
相似回答
10kV单相接地后为什么允许故障运行2小时?
答:
当10kV电力系统遭遇单相接地故障时,
允许故障运行1到2小时主要是由于系统的特性决定的
。这类系统通常采用小电流接地方式,即中性点非有效接地,这意味着单相接地时,短路电流较小,不会立即对供电产生严重影响。这种接地方式使得故障时,故障相电压升高,但A、B、C三相间的线电压保持稳定,从而可以维持大部...
10kV单相接地后为什么允许故障运行2小时?
答:
10KV多为小电流接地系统,即中性点不接地系统,
所以发生单相接地时的短路电流不大,为满足用电负荷的正常供电
,可允许故障运行1到2个小时。短路电流会引起电力系统的不正常运行,必须及时找到短路故障发生的原因,如果短时间无法排除故障,那就必须停止线路运行。
为什么
在
10KV
电压下,
单相接地
时,还可以
运行2小时
答:
因为它是三相三线中点不接地的系统。单相接地后,只是增加了输电的危险性,并不影响供电
,---至于为什么限于两个小时,高压互感器有两个小时的限制要求。---再一个,时间长了危险的因素会增加(再有一相也接地就会造成严重的短路。
10KV
线路发生
单相接地
,
为什么
可以
运行
1-
2小时?
什么规程规定
答:
10kV
线路是三相三线回路,当出现
单相接地
时,回路的线电压是没有变的,也就是说负载仍然可以正常
运行
。如果发现单相短路立即断电检修的话会造成较大规模的停电,为了不影响供电,同时保证线路安全,
允许
电路运行1~
2
个
小时
进行带电检测
故障
点。超过这个时间没有找到故障点的话就要停电检修
了
,因为如果又有一...
10KV
发电机系统
单相接地
能
允许2小时运行
吗?对励磁有影响没
答:
10KV
发电机如果发生
单相接地
故障,如果发电机的中心点是不接地系统,可以
允许
发电机带
故障运行
20分钟,以便安排逐渐停机。之所以不能长期带接地故障运行,是因为发电机每一相绕组对地都有电容存在,当一相绕组对地发生
接地后
,
两
外两相的电容电流将通过这个故障点流出,所以虽然发电机中心点没有接地,但是...
大家正在搜
10kv单相接地现象能运行几小时
单相接地为什么可继续运行
单相接地允许运行多长时间
单相接地运行2小时
10kv单相接地运行时间
单相接地故障出现的现象是什么
不接地系统发生单相接地故障
35kv单相接地运行时间
单相接地故障相电压
相关问题
10kV单相接地后为什么允许故障运行2小时?
10KV线路发生单相接地,为什么可以运行1-2小时?什么规程...
10KV发电机系统单相接地能允许2小时运行吗?对励磁有影响没
电力系统10KV接地系统和不接地系统发生单相接地故障时,分别...
10kV单相接地后为什么允许故障运行2小时?
为什么在10KV电压下,单相接地时,还可以运行2小时
10kV线路单相接地后为什么相电压不变?零序电压为100V。...
在10kV中性点不接地系统,当线路发生单相接地故障时,其线电...