无功功率自动补偿器不能自动投入是什么原因造成的?

手动能投入,换过一块无功表也出现同样的问题。

无功功率自动补偿器不能自动投入原因:可把电流取线的两根线对换试一下,再看看电流取和电压取是否是同相,如不同相是不能正常工作。

1.无功功率补偿电容器一般用在变电站的中压部分或者配电站的400V部分。
2.之所以这些地方会采用无功功率电容器,是因为:
(1)为系统提供一部分无功功率,降低线路损耗(这点和最终家庭用户没什么关系,电力公司会比较在意线路损耗);
(2)降低变压器容量(这点和最终家庭用户关系不大,对于10kV/400V的变压器使用方或者购买方有一定的影响);
(3)对于很多工业用户、商建、小区等而言,电费=基本电费+电度电费+无功功率调节电费。当功率因数低于0.9的时候,需要缴纳无功功率调节电费;当功率因数大于0.9的时候,一般不需要缴纳无功功率调节电费。所以,几乎所有的用电用户都会使用无功功率补偿电容器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-28
  无功功率自动补偿器不能自动投入是接触器故障或主模块故障;
  无功补偿器是一种补偿装置,在电子供电系统中所承担的作用是提高电网的功率因数,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。所以无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少网络的损耗,使电网质量提高。反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。
第2个回答  2012-06-30
您好:补偿装置手动能够投入,说明主回路没有问题。故障出现在控制回路上,一般有以下原因造成:1)无功补偿控制器损坏。2)控制回路保险熔断(跳闸)。3)更换元器件后接线错误。4)采样信号有问题。5)控制器输出至主控回路线路问题。6)控制器设置问题。
经验证明,如果控制器用替换法更换过(必须是同一品牌,同一型号),并且接线没有错误,采样信号正确,多数情况以上情况出现在对控制器的设置不熟悉。因为,现在大部分无功补偿控制器都是以无功分量进行投切设置的,一般按9区图投切策略投切,所以,不符合9区图中规定的任何区间,都不能进行投切,再有,现在有些控制器是有谐波检测功能的,如果您的系统谐波超标,也将造成不能进行电容器组的投切。建议最好找无功补偿的专业厂家技术人员进行一下诊断。本回答被网友采纳
第3个回答  2012-07-04
负荷无功小于单体电容器容量也不会投入,否则就过补偿了,看看补偿控制器显示的无功功率是多少?