无功功率补偿器超前灯一直亮着是什么原因,起动大电机后也不会自动投入,是不是控制器坏了?

如题所述

第1个回答  2018-03-22
换控制器
第2个回答  2018-03-23
嘿嘿
在我们公司从事无功补偿设备研发、生产、销售的30年里,常常有新手向我们提类似的问题。这样:没到现场,不了解具体情况,不好下定论,提点思路供你参考:
超前灯亮,可能的问题有:
1、补偿控制器接线的问题,比如:电压相序接错,电流相序接错,电流极性接反,等等。特别一些低档山寨的控制器,没用相位识别功能,也没用线路容错功能,只要接线错误,就会出现这种情况。
2、补偿控制器手干扰死机了。不管你负荷如何变化,它就是没有反应。这也是低档山寨控制器的一个通病。你可以断电5分钟,再合闸试试。
3、控制器坏了。
4、其它原因…………
建议你尽快找柜子厂家来解决,要不然罚款来了就够你受的。如果在保修期内,如果供电局给你罚款了,你可以找柜子厂家赔偿!
多说几句:因为补偿柜的技术很成熟,元件也很成熟,所以大量的小厂甚至路边小电器店也敢做补偿柜,这个是很要命的事情,因为行业的技术成熟,不代表生产者工艺和技术成熟,不代表生产者不用伪劣元件和材料,特别是大量低价山寨的补偿控制器充斥市场,价格看上去很诱人,但是一次罚款就够你受的了。
无功补偿,是国家提倡的节能技术,但是专业性较强,需要专业人员来做。更多关于无功补偿、功率因数等等问题和资料,可以四芯我,也可到这里来查找和讨论,这里有一帮读过大学的电工老头,干不了多少事情了,但是都以帮助年轻人为乐:zhidao.baidu.com/uteam/view?teamId=36954本回答被网友采纳