功率因数补偿器不能自动补偿是什么原因?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-08-11
原因很多,如功率因数测量有误(接线),设定值有误,接触器或断路器未合,电容器已内部断线。
追问
功率因数测量正常,就是不能自动投切?
追答
检查一下熔丝。还有你设定的功率因数是多少,当时实测是多少?接触器前的断路器是否合上?接触器是否有吸合?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/c8FGFIRL4.html
其他回答
第1个回答 2012-08-11
功率因数补偿器有好几种;静态补偿,动态补偿,三相共补,三相分补。如果是静态三相共补方式,“一切都正常为什么电容器不能自动投切”?那就是只有无用电或很少用电!
第2个回答 2012-08-11
那么这个放电时间就可以通过功率因数补偿器进行设置您好:自动功率因数补偿器(成套装置)的调整步骤应该是:1)安装完成后,功率因数补偿自动控制器有很多种
追问
一切都正常为什么电容器不能自动投切?
相似回答
功率因数
电脑控制仪显示过压
不自动补偿
,
什么原因
答:
1、确实电网电压偏高
,无功补偿控制器一定要显示过压,而且一定不能投入电容器。因为电容器最怕过电压。过电压是烧毁电容器的第一原凶。所以你首先应该测一测电压,看看电压数据如何。2、
如果电压正常
。那就是无功补偿控制器设置的过压点偏低,这个可以调整参数就解决了。3、如果电压正常,无功补偿控制器也...
功率因数
表
不自动
投切
原因
答:
自动补偿器故障
。功率因数表不自动投切可能是自动补偿器故障,是
自动补偿控制器在手动位置而不在自动位置
。还有一种可能是采样电压或电流信号缺失。
JKF A-8智能型无功
功率自动补偿
控制
器不能自动
补怎么办
答:
可能是有2种情况:1:你本身的电流太小
,这款控制器的灵敏度好像是600MA,如你的CT变比电流小于灵敏度设定值,则会出现不能自动补偿和不显示功率因数的现象。2:
可能是坏掉了
#23。
无功
功率自动补偿器不能自动
投入
是什么原因
造成的?
答:
无功功率自动补偿器不能自动投入原因:可把电流取线的两根线对换试一下
,再看看电流取和电压取是否是同相,如不同相是不能正常工作。1.无功功率补偿电容器一般用在变电站的中压部分或者配电站的400V部分。2.之所以这些地方会采用无功功率电容器,是因为:(1)
为系统提供一部分无功功率,降低线路损耗
(...
380V!补偿柜
不能自动补偿
,手动能动作,但马上能自动切除,表不显示
功率
...
答:
你提到的情况,可能有两种原因:1、多半是工厂还未正式开工用电,所以实际的负荷非常小。这种情况下,达
不
到无功补偿控制器的启动条件,是不需要补偿的,所以,有的
补偿器
,在
自动
挡时,这种工况会设计成休眠不工作。补偿柜就不投电容。至于也不显示,这是早期的一种省电的思路,现在很少用了。2、...
大家正在搜
无功功率补偿器设置功率因数
自动功率因数补偿器
功率因数自动补偿不了
FATO功率因数补偿器
ABb功率因数补偿器
家用功率因数补偿器
功率因数和无功补偿
无功补偿怎样调功率因数
补偿柜功率因数多少才是标准
相关问题
电容自动补偿器不能正常投切,功率因数0.5 什么原因???
功率因数补偿器显示正常,不自动投切是怎么回事?
怎样调整自动功率因数补偿器
JKW5B无功功率自动补偿器显示功率因素超前不能切出控制回路...
无功补偿器功率因数太低是怎么回事?
电容自动补偿控制器怎么设置功率因数在0.95
配电功率因数低太低怎么回事?自动补偿器显示是0.65,因数表...
ABB功率因数自动补偿器序列是什么意思?