55问答网
所有问题
指月牌无功功率补偿器指示灯在投入和切除之间来回跳动,不能自动补偿是什么原
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2015-05-17
无功功率控制器指示灯在投入和切除之间来回跳动。
1、控制器的程序乱码,断电复位,程序清零。
2、查电流取样互感器回路是否开路状态,S2接地是否良好。
3、控制器内部元器件老化,特别是滤波电容器容量变小或干枯,使稳压电源不稳定。
本回答被网友采纳
相似回答
智能
无功功率补偿自动
控制器(
指月牌
的),手动正常,自动
不能自动投入
不...
答:
试试把C/K比值调低点,简单的说CK比值可以理解为控制器投切电容的灵敏度
自己安装的
无功补偿
电路 不补是怎么回事 是
指月
智能
补偿器
答:
安装容易出现错误的有:1、转换开关的接线;2、补偿器与无功表之间的连接线
。故障排除的方法: 如果控制电容的是可控硅,先把电容的接线断开,防止电容接入试验线路烧毁线路,先旋转转换看工作正常否,如果正常再看自动,把旋转开关扳到自动位置,看补偿器是否工作,如果补偿器有显示说明补偿器的工作电源接...
指月
电容
补偿
控制器。
功率
因数
显示
0。76(设定投。0。96)电流取样显示0...
答:
从你说的数据,看不出问题所在。
可能你要找说明书,或咨询厂家才行了
。无功补偿控制器,它的技术指标,包括命名规则,是有国家标准的,标准号是:《JB9663-2013,低压无功功率自动补偿控制器》。但是补偿器的其他内容,比如显示方式、调整方式、接线方式,等等,标准没有具体规定,都是由生产厂家自己规定...
无功功率补偿自动显示
低无功,启动
指示灯
亮一下就灭了,启动不了接触器...
答:
反之,
可能是故障
。多说几句:电容柜上的【无功补偿控制器】,它的技术指标,包括命名规则等等,都是有国家标准的,标准号是:《JB9663-2013,低压无功功率自动补偿控制器》,网上可以查到全文。但是补偿器的其他内容,比如显示方式、调整方式、接线方式,等等,标准没有规定,都是生产厂家自己规定的。因...
无功补偿器
投切顺序不正常,当控制器工作正常
答:
你说的是对的,哪一路投入哪一路灯亮,控制器参数设置若没有问题,那么问题就是出在控制器身上,建议更换一个新的控制器看看是否还是这种情况 投切顺序无规律:要看每路的容量大小情况,如果是等容投切,那么无规律是一种故障现象,需更换控制器,如果是不等容投切,因为控制器可以会寻找更合适的...
大家正在搜
无功功率自动补偿器怎么设置
智能无功功率自动补偿器
无功功率补偿器设置功率因数
无功功率补偿器设置
无功功率补偿器设备一般包括
无功功率补偿器说明书
无功功率补偿器电路图
电力无功功率补偿器
JKW15无功功率补偿器代码
相关问题
无功功率自动补偿器不能自动投入是什么原因造成的?
无功功率补偿自动显示低无功,启动指示灯亮一下就灭了,启动不了...
无功补偿器的状态灯怎么老啊是闪
.无功功率补偿器不能自动补偿怎么办,手动可以
指月牌JKL2BF无功功率控制器在自动运行时切除门限总是显示...
智能无功补偿仪能自动切除不能自动投入
无功功率补偿自动显示低无功,启动指示灯亮一下就灭了,启动不了...
无功补偿器打在自动上不能自动补,显示000,打在手动上能补但...