自动无功功率补偿器不能自动投能自动切是什么原因

如题所述

嘿嘿
你的问题最好先找这个产品的说明书来看看,最好找厂家咨询一下。在我们公司从事无功补偿设备研发生产销售的29年里,常常有客户提类似的问题。这样:

你提供的信息太少,我没有到现场查看,所以很难帮你准确说出问题所在。按你说的情况,大致可能有这样几种原因,你试试对照查找一下,看看能不能解决问题:
1、负荷很低,不需要补偿。这种情况下,补偿控制器是不投电容器的。属于正常情况。所谓的负荷很低,依照国家标准,指总电流低于额定电流的4%以下。比如下班后,所以机器停了,仅仅是很少的照明用电时。
2、电流采样线路故障,或接线错误,没有信号过来,或者过来的信号失真。
3、采样电流互感器配置不合理,导致采样信号偏小。
4、补偿控制器自身出了故障。
5、现场有较强的谐波,干扰了补偿控制器,导致其不能正常工作,这种情况现在越来越多,本质是补偿控制器质量太差,适应能力不行。
…………等等
多说几句:
电容柜上的【无功补偿控制器】,它的技术指标,包括命名规则等等,都是有国家标准的,标准号是:《JB9663-2013,低压无功功率自动补偿控制器》,网上可以查到全文。但是补偿器的其他内容,比如显示方式、调整方式、接线方式,等等,标准没有规定,都是生产厂家自己规定的。因此,不同厂家的产品,你要找厂家,至少看看他的说明书才行。

通常,正规的厂家,是有自己的网站的,其产品说明书及其联系方式,一般也会放在网上,至少,我们这样做已近18年了。你可以从产品标牌上面找到厂家名称,上网就可以找到厂家网站,还有厂家地址和联系方式,等等。

如果你在网上找不到这些,那可能你杯具了,说不定遇到山寨产品了,节省几块钱买来的补偿控制器,可能给你带来成百上千元的罚款,别因小失大啊。尽快处理吧。更多关于无功补偿、功率因数等等问题的资料可到这里来查找和讨论:https://zhidao.baidu.com/uteam/view?teamId=36954