1、所有无功补偿控制器的目标功率因数设置原则都一样,
投入功率因数一般设置在0.90~0.98之间,常规推荐值为0.95
。切除功率因数一般设置在(-)1~-0.95之间,推荐(-)1或-0.98,说明,对于功率因数,1和-1没有区别,属于欠补和过补的临界点。2、正常情况下,控制器出厂时的默认设置都是优化...
智能
无功功率补偿器如何设置
?
答:
1、首先第一步就是要进行接好采样电流及电压信号后,这时候就要先别送各投切回路开关(塑壳或微断等),如下图红圈内所示。2、接着急速进行
设置
控制器参数,这时候依次检测各控制回路接线及动作正常,如下图所示。3、然后就是进行送各投切回路开关(塑壳或微断等),这时候注意的是分别手动投入各回路,...
智能
无功功率补偿器如何设置
?
答:
1、首先第一步就是要进行接好采样电流及电压信号后,检查主回路相与相及相与地无短路情况后,送主电源及控制器电源,先别送各投切回路开关(塑壳或微断等)。2、接着急速进行
设置
控制器参数,依次检测各控制回路接线及动作正常,如下图所示。3、然后就是进行送各投切回路开关(塑壳或微断等),分别手...
德力西
无功补偿器
补偿变比
怎么设置
答:
德力西无功补偿器补偿变比设置方法:1.步骤1
按住“相别/设置”键5秒,无功补偿控制器即可进入参数设置状态
。2. 步骤2 按“相别/设置”键切换要设置的参数项,进入后操作上行或者下行按键修配置...3. 步骤3 按“相别/设置”键,确认保存该项的设置数据,并切换到下个要设置的参数选项。4.步骤4 所有...
无功功率补偿器怎样
调试
答:
无功功率补偿器
调试分低压和高压两种情况:低压:1、接好采样电流及电压信号后,检查主回路相与相及相与地无短路情况后,送主电源及控制器电源,先别送各投切回路开关(塑壳或微断等);2、
设置
控制器参数,依次检测各控制回路接线及动作正常;3、送各投切回路开关(塑壳或微断等),分别手动投入各回路...
JKW—2SC智能
无功补偿器
(调试方法)
答:
4)延时预置:根据
补偿
要求
设置
电容器组投入的延迟时间,延迟时间短,补偿跟随快,补偿效果好,但对于电容柜的使用寿命和安全存在一定影响。所以,应该合理设置延迟时间,建议选择30秒以上120秒以下。5)过压预置:这是一个保护措施,即:超过预置的电压值,无论
无功
和
功率
因数数值多少,控制器都不会投入...
JKG-6智能
无功功率补偿
控制器应该
如何
调整,
答:
无功补偿
控制器一般调整的是投切延迟时间及最大电压、最少电流停止投入值,
功率
因数表的显示是即时的,只要多数时间在0.9或以上就行,功率因数越高,无功电度表旋转越慢,大于1就会倒转(现在新换电度表是不能逆转的)。
无功功率补偿器怎样
调试?
答:
无功功率补偿器
调试的步骤如下:1. 检查电力负荷的用电情况,了解无功功率因数的大小和造成其产生的原因。2. 根据电力系统的电压、电流等参数以及负荷类型和运行情况等进行参数
设置
。3. 在检查和设置过程中,需要使用专业工具和仪表对系统进行测试和分析,以了解当前的实际状况和调节效果。4. 对无功功率...
jkw5c
无功功率自动补偿器
,
怎么
调投自动
答:
一般是在面板上有个开关,用来完成【手动】/【自动】的转换,把位置拨到【自动】位置,即进入自动投切的工作状态。多说几句:
无功补偿
控制器,它的技术指标,包括命名规则,是有国家标准的,标准号是:《JB9663-2013,低压
无功功率自动补偿
控制器》。但是
补偿器
的其他内容,比如显示方式、调整方式、接线...
JKW—2SC智能
无功补偿器
(调试方法)
答:
滞后)-0.95(超前)范围内整定。过压保护设量 显示
设置
、循环投切等功能 。这种采样方式在运行中既要保证线路系统稳定、无振荡现象出现,又要兼顾
补偿
效果,这是一对矛盾,只能在现场视具体情况将参数整定在较好的状态下工作。即使调整的较好,也无法祢补这种方式本身的缺陷,尤其是在线路重负荷时。