无功功率自动补偿器问题

无功功率自动补偿器设置为自动补偿,采样为A相电流,目标设置0.98,送电后显示0.915,30S后自动投入一路,投入后显示0.9,然后再投入一路,功率因数降为0.84,越投越降,当投入5路时功率因数降为0.63。为什么越投越降?请高手了!

功率因数分超前和滞后两种状态,在滞后状态下,系统负载为感性负载,这时的无功分量叫正向无功,投入电容补偿就会减轻滞后状态,提高功率因数。你遇到的问题是,系统已经处于超前状态,属于容性负荷,系统产生了反向无功后,再投入电容只会加剧超前状态,功率因数会越补越低。追问

谢谢您!系统已经处于超前状态属于容性负荷,那自动补偿器咋还发出投入信号电容一组一组的补呢?不解。

追答

电流信号的极性(相位)在颠倒一下,问题就可以解决,这是就不会发出投电容命令了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-18
一个优秀的售后人员,这种事情是最常见, 也很好解决。
1,相序混乱 如有分补 就应该同相采样 如全共补没分补 那就是你采的不是BC相的电压
2,电流取样位置不对 应采进线柜的系统电流本回答被提问者和网友采纳