无功功率自动补偿器设置为自动补偿,采样为A相电流,目标设置0.98,送电后显示0.915,30S后自动投入一路,投入后显示0.9,然后再投入一路,功率因数降为0.84,越投越降,当投入5路时功率因数降为0.63。为什么越投越降?请高手了!
谢谢您!系统已经处于超前状态属于容性负荷,那自动补偿器咋还发出投入信号电容一组一组的补呢?不解。
电流信号的极性(相位)在颠倒一下,问题就可以解决,这是就不会发出投电容命令了。