国家对无功补偿控制器有专门的标准,比如:DL/T-597《低压无功补偿控制器订货技术条件》、JB/T-9663《低压无功功率自动补偿控制器》,等等。读读这几个标准你就知道使用上的选型方法。如果找不到标准,就看看下面的论文摘录。
这是“王宏杰、董国军”先生的一篇论文,摘录给你看看:

无功补偿控制器的选择
随着电子技术的发展,先后出现了集成电路、CPU、DSP等技术构成的、各具特色的无功补偿控制器。随着无功补偿产品市场需求的逐步扩大,生产无功补偿控制器的厂家越来越多,产品质量和产品性能也千差万别。因此,在控制器的选择上要特别慎重,应严格按照DL/T-597《低压无功补偿控制器订货技术条件》、JB/T-9663《低压无功功率自动补偿控制器》等专业标准中规定的各项要求,依据具体的补偿需求和负荷特性,选择专业化厂家生产的合格控制器。一般情况下,可从以下几个方面对控制器进行选择:
1、 对于电网负荷波动不大,且三相负荷基本平衡,仅以提高功率因数为目标的情况,为了降低设备成本,可选用功能单一、操作简便的简易型无功补偿控制器。其控制物理量可不做严格要求,可采用无功功率、无功电流或功率因数作为控制物理量,也可采用复合型控制物理量。投切方式可采用较简单的循环投切模式。这样即能达到较好的无功补偿效果,又能降低设备的生产制造成本,同时设备操作简单,便于维护。比如:深圳奥特电器公司生产的GZK871系列。
2、 对于电网负荷波动频繁、最大负荷与最小负荷间的差距较大,但三相负荷基本平衡的情况,宜选用性能较好的控制器。例如选用无功电流或无功功率作为控制物理量,且投入门限和切除门限应能够分别设定,以防止出现投切震荡,同时还应具有过压和欠流等保护功能。投切方式最好采用可进行程序控制的“编码+循环”投切方式,以确保控制器能够快速准确地对无功功率的变化进行动态跟踪补偿。比如:深圳奥特电器公司生产的GZK872K、GZK900、GZK930等等系列。
3、 当电网负荷波动频繁,最大负荷与最小负荷差距较大,同时三相负荷严重不平衡时,对控制器的选择就提出了更高的要求,应具有“分相+平衡”复合投切功能。其控制物理量应为复合型(无功功率+功率因数),其性能参数应不低于以下要求:

(1) 灵敏度≤100mA
(2) 动作误差不大于下面的规定:
取样物理量 允许误差
无功功率 ±20%
无功电流 ±20%
功率因数 ±2.5%
比如:深圳奥特电器公司生产的GZK900系列。

(3) 稳定范围:确保控制器在满足补偿要求的前提下,确保稳定工作,不出现投切震荡。
4、 为了配合电网自动化的实施,在提高功率因数的同时,还要求能够实时监测电网的各项运行参数,在这种情况下,则需要选择具有综合测试功能的无功补偿控制器(配电综合测控仪)。该控制器除应具有前3项中提到的复合型控制物理量、复合投切功能、较高的灵敏度和稳定度、较小的动作误差、以及过压、欠流等保护功能外,还应具有电网参数实时在线测量、数据存储、数据显示、电报校时、停电数据保护、数据采集和数据远传等功能。同时应配套功能完善的支持性后台软件,以便对采集到的数据进行有效的分析和直观的图形显示,并能输出各类相关的报表。若数据传输采用GPRS无线通讯方式,还可以完全免掉通讯网络建设投资和人工抄表工作,节约大量的财力和人力。比如:深圳奥特电器公司生产的ATMP7022系列。

5、 对于非线性负荷较多、电网谐波分量较大的情况,必须选用具有谐波测量和谐波超限保护功能的无功补偿控制器,并选配参数合理的抗谐波电抗器,构成抗谐波无功补偿控制装置,以便在谐波较严重的工况下仍能可靠运行,达到满意的补偿效果。
比如:深圳奥特电器公司生产的GZK900系列。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-01
您好
我是专门做无功补偿这一块的
您可以把您那边的容量等参数报给我,我们可以帮你选型
第2个回答  2011-10-25
你是不是想要了解无功功率补偿装置的类型。在我国,无功功率补偿分为三种类型...集中补偿,分散补偿,就地补偿。集中补偿与分散补偿主要都是对电压线路无功补偿,而就地补偿主要是对电动机等并联补偿。同时也有高低压补偿之分。一般以三千伏电压为界限。补偿装置同时也有户内,户外,柱上式等几种类型,这是取决于补偿环境。