电工知识,关于无功功率自动补偿器,总动力在100KW配置的电容器6个10千乏,还会出现欠补情况?

我的总动力在100个千瓦,原来老的电容器出现不够补功率因数在0.9以内。最近我新换了6个正泰的10Kvar容量的电容器,可机器运转的时候功率表还是在0.9内波动。机器空转的时候还更低的数字,只有0.6几。满载负荷又会升上去,有时0.9以上,这是为什么???

补偿器的投切开关我一直调在自动的位置 从来没有去动他。

我是有两条生产线,每条在50KW的样子,补偿器是安装在进车间的总开关底部(控制两条生产线)。当我只有一条生产线在工作的时候,6个电容器还是会自动投入上去,1分钟的样子全部都投入,而且也还是没有到达0.95 在0.8上下。这是为什么?

电流取样互感器装在了A相 当时安装的时候300/5的互感器孔太小进不去线 就选用了400/5的互感器。这样可以吗?需要在互感器圈线吗?

嘿嘿

在我们公司从事无功补偿设备研发生产销售的29年里,常常有新手提类似的问题。没见到现场,说不准原因。依据经验,可能的问题应该是这样,请按下面顺序检查:

1、补偿控制器的测量精度可能有问题,不要仅看上面的功率因数数据,要与供电公司的电表比较,看看供电公司电表上的功率因数是多少。
2、采样互感器信号偏弱,可能是线路接触不良,等等。请检查采样电流通路是否正常。可以用钳表看电流数据。
3、检查是否有产生谐波的负荷。
4、其它问题…………