请教高手:智能无功功率自动补偿器,下侧负荷全切除,补偿器仍工作,是何原因?

线路检查好几遍了,没有问题;控制器也换过了,刚开始都正常,但不久问题就又出现了!控制器显示电容已全部投入,并且还反复的切除,投入,全投入时电流表也显示满载(60A)!

控制器的功能有缺陷,当负荷全切除时,因控制器无法及时切除电容器组,此时线路中无功过补,如控制器有自动判断相序功能,此时会自动把过补无功计算为欠补无功,所以控制器会继续投入电容,又会因为过补再次切除,如此反复。解决办法是换其他厂家的控制器,采用以无功功率或无功电流作为判断的依据。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-12-12
可能原因有两个,供参考,曾遇见过这样的问题:
1、控制器定值设的定值不合适,不要用厂家自带的定值(定值应包括2部分,电压和功率因数),看看是不是合适。电压建议设额定电压的限值、功率因数建议设为0.92-0.98。
2、所带负荷为冲击负荷。若是这种情况,改造起来投资会比较大,比较简单但调节效果不好的方法是:为控制器加一个动作次数限制。若要彻底解决,可以加svg。
仅供参考
第2个回答  2011-12-13
一般这类控制器具有电流互感器极性自动校正功能,误将超前90度判断为滞后90度,从而增加电容器投入。而电容器投入的越多反而被控制器判断为感性电流越大,最终导致电容器全部投入运行。
更换高精度并有四象限检测功能的无功补偿控制器。追问

我用的是德力西JKL5C的,你说的那种能告诉我具体型号和生产厂家吗?拜托!

追答

百度搜万思电力,进入网站就有相关的介绍!

本回答被提问者采纳