因为10kv电力系统四不接地系统,所以单相接地时,故障电流大于30A,人可以继续运行不超过2h?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-03-07
单相接地时,电力系统的故障电流会逐渐升高,但在10kv电力系统中,由于采用了四不接地系统,导致故障电流非常大,并且容易对工作人员的生命安全造成威胁。因此,国家相关规定要求在单相接地故障的情况下,人员必须立即停工并进行疏散。如果需要继续运行,则必须保证事先进行安全隔离和加强安全防护,有效避免故障电流对人员造成伤害。甚至在紧急情况下继续运行不超过2小时的做法,也是为了企业的应急处理考虑,具体工作人员的生命安全需要优先考虑。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/I8cG4LFLRFGReILRQR4.html
其他回答
第1个回答 2023-03-07
不,单相接地时,故障电流大于30A,人不应该继续运行超过2h,以免出现严重的危险。
相似回答
因为10KV电力系统
是
不接地系统,所以单相接地
、
故障电流大于30A时,
仍...
答:
在电压为3~
10 KV
的电力网中,一相
接地时
的电容
电流不
允许
大于30 A,
否则,电弧不能自行熄灭。
10KV
发电机
系统单相接地
能允许2小时
运行
吗?对励磁有影响
没
答:
10KV发电机如果发生单相接地故障,如果发电机的中心点是不接地系统,
可以允许发电机带故障运行20分钟,以便安排逐渐停机
。之所以不能长期带接地故障运行,是因为发电机每一相绕组对地都有电容存在,当一相绕组对地发生接地后,两外两相的电容电流将通过这个故障点流出,所以虽然发电机中心点没有接地,但是故...
...消弧线圈的标准是
单相接地
电容
电流大于
10A还是
30A
呢,谢
答:
根据《电力设备过电压保护设计技术规程》规定:3~
10kV
的电力网
,单相接地故障电流大于30A
时应装设消弧线圈。另外
,电力
行业执行标准《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》规定:10kV架空线路系统单相接地故障电流大于20A或10kV电缆线路
系统单相接地故障电流大于30A
时应装设消弧线圈,其理由是在此电流下电弧...
中性点直接
接地系统
中
答:
当
单相接地
短路电流超过
30A时,
中性点
不接地系统
的单相电弧将无法消灭,这时就需要用到“消弧线圈”来降低故障相接地短路产生的电流以促使电弧尽快熄灭。我国规定,在3~60kV电力网中,电容电流超过下列数值
,电力系统
中性点应该加装消弧线圈。3~6kV
,30A
。
10kV,
20A。35~60kV,10A。而中性点直接接地系统...
电力系统
中性点三种
运行
方式的优缺点是什麽
答:
二,中性点经消弧线圈接地(不直接接地)的电力系统 在中性点
不接地
的电力系统中,当3~
10KV
输电线路的单相对地电容电流>30A或对地
故障电流
>
30A,
35KV对地故障电流>10A
,电力系统
就不能正常运行了,一般采取中性点经消弧线圈接地(35KV输电线路大多数采用此方法)。三, 中性点直接接地的电力系统 为...