10kv单相接地如何处理
10KV单相接地怎么处理
?
答:
发现接地故障后,
可将一般不重要的用户线路切断,排除接地故障。接地故障排除后,即可恢复供电
。如果重要用户供电线路接地,应采取措施转移用电负荷,或转入备用线路。完成这些工作后,可以在停电前发现并排除接地故障,尽快恢复供电,减少停电损失。
10kV
线路发生金属
接地
,会有什么现象及
如何处理
答:
如果是
单相接地
,接地相电压为0V,其它两相电压升高到线电压.母线PT开口三角电压升高到100V,中控室会发出单相接地信号。可采用分段查找的办法找到故障点并切除。如果是两项或三相金属接地,就是短路了,线路保护装置会立即动作于跳闸。
变压器
10KV
侧
单相接地
时问题
答:
1. 将接地现象汇报调度。2. 做好绝缘措施,检查站内接地母线所接的所有设备绝缘有无异常情况
。初步判断接地点是在站内或是站外,若站内设备接地,应汇报有关部门进行处理;若接地点在站外,则应按调度命令选择。3. 若接地点初步判断在线路上,可采用瞬时拉、合断路器法判断查找接地点。操作时应二人...
10kv
母线
单相
完全
接地怎么处理
答:
断开进线,或者隔离,拉下
接地
刀闸,逐一排查故障并消除
如何处理
好
10kv
配电线路
单相接地
故障
答:
10kv线路单相接地属于常见故障。
一种是间隙性接地,下大雨风刮树枝碰线,风雨停后自然消失
。另一种就是永久性接地,例如断线落地,瓷瓶炸裂,等。永久性接地也分为金属性接地和过渡电阻接地。10kv单相接地的危害是中性点位移造成非故障相过电压。10kv发生单相接地可以继续运行一定的时间(一般规定2小时),...
10KV
及35KV系统发生
单相接地
时,在什么情况下可采用人工转移接地的方法...
答:
在中性点非直接
接地
或经消弧线圈接地的系统,且接地点在配电设备上,而又无法用断路器直接断开故障点时,为了缩小停电范围,可采用转移接地点方法,将接地设备停用,然后再接触人工接地点。
绝缘监测仪表中性点断开时电网发生
单相接地
的现象与
处理
答:
1.1
单相接地
故障检测由于某种原因导致
10kV
配电线路发生单相接地故障后,通过变电站10kV母线上运行的电压互感器,10kV母线绝缘监察装置检测到接地故障并发出接地信号,提示值班员进行
处理
,经过选线,最终确定发生单相接地故障的相别和配电线路,停运该配电线路(规程规定可以故障运行2小时,但考虑到继续运行一段时间后可能导致单相...
什么是单相接地,
如何处理单相接地
答:
处理
办法:1、发生
单相接地
故障后,值班人员应马上复归音响,作好记录,迅速报告当值调度和有关负责人员,并按当值调度员的命令寻找接地故障,但具体查找方法由现场值班员自己选择。2、详细检查所内电气设备有无明显的故障迹象,如果不能找出故障点,再进行线路接地的寻找。3、将母线分段运行,并列运行的...
10KV
配电系统中 中性点不
接地 怎么
保护
单相接地
答:
如果是整个
10KV
供电系统,使用小电流
接地
选线系统。当有接地的线路,选线系统可以选出故障线路。然后拉路进行
处理
。摇测线路绝缘,对有故障的部位处理。如果对于单个的10KV高压柜子,加装零序电流互感器。在高压保护装置中设置漏电电流为2A,延时0.5S。当线路接地电流超过2A,延时一定后,线路就会跳闸。这样...
10KV
配电系统中 中性点不
接地 怎么
保护
单相接地
答:
如果是整个
10KV
供电系统,使用小电流
接地
选线系统。当有接地的线路,选线系统可以选出故障线路。然后拉路进行
处理
。摇测线路绝缘,对有故障的部位处理。如果对于单个的10KV高压柜子,加装零序电流互感器。在高压保护装置中设置漏电电流为2A,延时0.5S。当线路接地电流超过2A,延时一定后,线路就会跳闸。这样...