55问答网
所有问题
当前搜索:
10kv单相接地能带电作业吗
10kv
线路
单相接地
后,能不能进行
带电作业
抢修。
答:
单相接地后,10kV系统变为两线一地。
《安规》第145条明确规定:两线一地的线路及其电气设备上不宜进行带电作业
在
带电作业
中(1)中性点直接接地的系统中,有可能引起
单相接地
的带电作业...
答:
中性点直接接地系统
单相接地
会直接跳闸,但若设备上有
带电作业
人员,跳闸后重合闸时会产生空载合闸过电压,有的系统开关合闸产生的过电压可能高达7~8倍工频电压,对作业人员很危险的。
带电作业
单根线带电吗
答:
可以
。带电工作应由经过培训、考试合格的人员担任,作业现场至少要有两个;两个同杆工作时,只许一人接触带电部分.(2)要有专人监护,在带电工作过程中监护人不得离开工作现场或委托他人监护;若发现作业人胆怯或有其他不正常身心状态,应令其停止工作.(3)要戴绝缘手套和安全帽,穿长袖紧口工作服;严...
什么是
带电作业
答:
在电力部门被广泛采用,只要使用合适的工具,采用正确的工作方法和必要的安全措施,
带电作业完全可以确保人身的安全.
(一)低压带电作业;低压带电作业应设专人监护,使用有绝缘柄的工具.工作时,站在干燥的绝缘物体上进行,
进行
带电作业
时,应遵守哪些规定
答:
您好!
第1条 原则上不允许带电作业
,需带电作业时必须填写“危险作业申请单”。第2条 低压带电工作应设专人监护,使用有绝缘柄的工具,工作时站在干燥的绝缘物上或穿低压绝缘鞋进行,并戴手套和安全帽。必须穿长袖衣工作,严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛掸等工具。低压接户线工作,...
施工现场临时用电方案。
答:
在电源中性点直接
接地
的低压电力系统中,将用电设备的金属外壳与供电系统中的零线或专用零线直接做电气连接,称为保护接零。它的作用是当电气设备的金属外壳
带电
时,短路电流经零线而成闭合电路,使其变成
单相
短路故障,因零线的阻抗很小,所以短路电流很大,一般大于额定电流的几倍甚至几十倍,这样大的单相短路将使保护...
带电作业
的一般规定有哪些?拜托了各位 谢谢
答:
带电作业
有下列情况之一者,应停用重合闸或直流再启动保护,并不准强送电。 中性点有效接地的系统中有可能引起
单相接地
的作业。 中性点非有效接地的系统中有可能引起相间短路的作业。 直流线路中有可能引起单极接地或极间短路的作业。 工作票签发人或工作负责人认为需要停用重合闸或直流再启动保护...
带电
工作注意什么?
答:
关闭电源 穿上绝缘鞋
带电作业
分类及安全防护措施都有哪些?
答:
8)如果对低压
带电
导线未采取绝缘措施,
作业
人员不得穿越;在带电低压配电装置上工作时,应采取防止相间短路和
单相接地
的隔离措施。(9)只能在作业人的一侧有电;若其他侧还有带电部分而又无法采取安全措施,则必须将其他侧的电源切断。(10)由于低压相间距离很小,检修作业中要防止同时接触两根导线。(11)...
带电作业
绝缘包覆应停用重合闸吗
答:
带电作业
绝缘包覆应停用重合闸。在下列情况下进行带电作业时应停用重合闸:中性点直接接地的系统中,有可能引起
单相接地
的带电作业。中性点非直接接地的系统中,有可能引起相间短路的带电作业。工作票签发人或工作负责人认为有必要停用重合闸的其它带电作业。带电作业工作不停用重合闸时,也应与调度取得...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
涓嬩竴椤
其他人还搜
10kv不接地系统单相接地
10kv单相接地电流大约有多少
10kv电缆带电作业
10kv带电作业危险吗
10kv单相接地如何处理
10kv母线单相接地
10kv线路单相接地
10kv母线单相接地现象
10kv母线单相接地现象及处理