10kv母线单相接地
10KV母线
A相
单相接地
后,B相与C相相位差是60度,还是120度?开口三角形...
答:
1、
10kV母线
A相
单相接地
后,B相与C相相位差是60度,因10kV是非直接接地系统不形成短路,三相电压还是对称的,A相接地参考点为0,UB、UC对UA(0电位)升高为线电压(√3相电压),从相量图对称三角形可以判断出内角为60度;2、开口三角形电压为什么是100V?电压互感器一次为星形接线且中性点直接接地...
为什么
10kV
线路
单相接地
后电压升高?
答:
这是由于变电站
10kV母线
上的电压互感器检测到零序电压,电压互感器铁芯饱和,励磁电流增加。10kV配电线路发生
单相接地
故障后,变电站10kV母线上的电压互感器检测到零序电压,在开口三角形上产生零序电压,电压互感器铁芯饱和,励磁电流增加,如果长时间运行,将烧毁电压互感器。单相接地故障发生后,可能发生间歇...
10KV单相接地
怎么处理?
答:
目前,部分35kV变电站的
10kV
出线设有
接地
信号装置或微机选线装置。当设备正常投入运行时,很容易辨别和找出接地故障线路。若出线未设接地信号装置,查找处理方法为:依次断开10kV线路
母线
的分支开关。若隔离开关接地信号消失,绝缘监测电压表指示恢复正常,即断电线路有接地故障,可安排故障排除。如果瞬停分流开...
...我是一名配电线路工,想了解一下
10KV单相接地
的一些相关问题,请您...
答:
1、当发生
10KV单相接地
时,系统并没有发生“短路”故障而跳闸,三相平衡对称关系还存在,10KV系统是可以继续运行的;“中性点不接地系统”供电可靠性比较高;2、接地后,接地相电压降低,视具体情况可以降低到“0”;未接地相电压升高,视情况可以升到线电压,也就是升高1.732倍;这种过电压对设备的绝缘...
10kv
两条线路A相、B相分别
接地
,保护是否动作,是线路开关跳闸,还是主变...
答:
10kv
两条线路A相、B相分别
接地
对于各自的线路保护所反映的故障分别是A相和B相线路
单相接地
,线路开关不会跳闸,但对于
10KV母线
所表现的故障就是接地性短路,所以主变低压侧开关跳闸,属于正常跳闸,不是越级跳闸。
10kv
线路
单相接地
,但
母线
电压无变化。三相对称
答:
因为我国
10kV
系统是不接地系统,
单相接地
,相当于单点接地,不构成回路,因此不影响三相之间的关系。
10kV
线路发生金属
接地
,会有什么现象及如何处理
答:
如果是
单相接地
,接地相电压为0V,其它两相电压升高到线电压.
母线
PT开口三角电压升高到100V,中控室会发出单相接地信号。可采用分段查找的办法找到故障点并切除。如果是两项或三相金属接地,就是短路了,线路保护装置会立即动作于跳闸。
...但时不时隔段时间出现
母线单相接地
报警,求高手求解?
答:
正常情况线电压10.5Kv,(视运行方式需要,在10-11Kv之间,相电压为线电压除根号3。
母线单相接地
报警,在大风雷雨天气,,经常发生,是线路瞬间单相接地。如天气睛朗,无大风,线路下无施工单位干拢等情况,建议检查装置是否正常。
变压器
10KV
侧
单相接地
时问题
答:
10kV单相接地
的现象如下:1. 警铃响,主控盘发出“
母线接地
”、“掉牌未复归”、“电压回路断线”等光字牌。2. 检查绝缘指示母线一相电压降低,另两相升高;金属性接地时,接地相电压降为0,另两相升高为线电压。3. 对于经消弧线圈接地系统,消弧线圈电流表指示增大。4. 电压互感器开口三角形电压增大。...
10千伏
接地
有哪些后果
答:
轻的跳闸拉倒,重的直接爆炸了,不信你可以试试