中性点直接接地系统中

中性点直接接地的系统为什么将这种系统称为大电流接地系统。
中性点不接地或经消弧线圈接地的系统,为什么将这种系统称为小电流接地系统。

中性点不接地使凭借自身来调节单相对地短路的问题的。当单相接地短路电流超过30A时,中性点不接地系统的单相电弧将无法消灭,这时就需要用到“消弧线圈”来降低故障相接地短路产生的电流以促使电弧尽快熄灭。我国规定,在3~60kV电力网中,电容电流超过下列数值,电力系统中性点应该加装消弧线圈。3~6kV,30A。10kV,20A。35~60kV,10A。而中性点直接接地系统是当电流大到一定程度后,用“消弧线圈”已经不能有效地降低故障相的短路电流,使产生的电弧无法熄灭,这时就需要用到中性点接地开关来帮助故障相熄灭电弧。故中性点不接地系统在单相发生故障时产生的电流很小时使用,一般用于72.5kv以下电力系统; 中性点经消弧线圈接地在单相发生接地短路故障产生的电流稍大一些时使用,一般用于110Kv以下电力系统; 中性点直接接地在单相发生接地短路故障产生大电流时使用,一般用于110Kv及以上电力系统。通过上面就可以知道答案了吧!