中性点不接地系统中 接地故障时 有零序电流吗? 为什么说选线系统有的原理是靠零序电流的?

如题所述

中性点不接地系统中 接地故障时 有零序电流.
1)Io大小判别
  因为此时故障线路的故障(零序)电流Ijd为全系统的电容电流之和∑Ic减去本线路电容电流 Icz,非故障线路的零序电流为本线路之电容电流 Icz。
  取全部线路中电容电流最大的三条线路作为接地线路选择对象,并进行下面判别。
2)Io 的方向判断
  故障线路零序电流Ijd相位滞后于零序电压Uo 约90°:
  非故障线路零序电流Icz的相位超前零广电压 Uo 约 90°;
  Ijd与所有其它线路的Icz方向相反,相对的相角允许误差在±85°之间。
  接地故障(零序)电流Ijd是电容电流,从正常线路起,经测点(零序电流互感器)母线接地线路流向故障点,并接地。在接地线路检测点(零序电流互感器)表现为正方向,在其它正常线路检测点(零序电流互感器)表现为反方向。
  如果所有线路零序电流均同相且超前Uo约90°,则为母线接地。
3)零序无功功率判断
  以 Uo为基准(实轴),将 Io(被测线路的Ijd或Icz)分为:有功分量Ia与Uo同相,无功分量 Ir与 Uo垂直,算出无功功率值Qr。
   对接地线路:Qr>0;
   未接地线路:Qr<0。追问

为什么有零序电流呢 中性点不接地 没有流通路径 啊

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-29
回答追问,1)三相失衡会产生零序电流,2)线路的电容电流在起作用。
第2个回答  2011-11-24
顶楼上的
相似回答