55问答网
所有问题
当前搜索:
三相短路的短路电流
三相短路电流
怎样计算的
答:
三相短路电流计算:
起始短路电流周期分量有效值/KA In =1.05Un /√3 /Z∑=1.05Uφ/√R2∑+X2∑
式中 Un、U/φ——网络标称电压(线电压、相电压),V。Z∑、R2∑、X2∑——计算电路总阻抗、总电阻、总电抗,主要为系统、变压器、母线、及线路阻抗,mΩ。三相四线的联接方法:1.三相交流...
三相短路电流
怎样算
答:
ic
三相短路
第一周期全电流峰值(KA) 简称冲击电流峰值校核动稳定 x电抗(Ω)其中系统短路容量Sd和计算点电抗x 是关键.2.标么值 计算时选定一个基准容量(Sjz)和基准电压(Ujz).将短路计算中各个参数都转化为和该参数的基准量的比值(相对于基准量的比值),称为标么值(这是
短路电流
计算最特别的地方,目的...
短路电流
怎样算?
答:
计算依据的公式是: Id=Ijz/ X*∑ (6)式中Ijz: 表示基准容量为100MVA时基准电流(kA),6kV取9.2kA,10kV取5.5kA,35kV取1.6kA,110kV取0.5kA,0.4kV则取150kA。主要参数 Sd:三相短路容量(MVA),简称短路容量校核开关分断容量。Id:
三相短路电流
周期分量有效值,简称短路电流校核开关分断电流...
电网发生
三相
对称短路时,
短路电流
包含什么分量为什么
答:
只有正序分量。规定如果abc
三相
电压相量相差120度,顺时针排序为正序,逆时针为负序,如果三相没有相位差则为零序。因为是对称短路,三个相的三个
短路电流
相位差仍是120度。若是两相短路,则还有负序分量,接地故障就有正序、负序和零序分量。
非无限大容量电源供电系统发生对称
三相短路
,
短路电流
含有哪些分量短路电 ...
答:
基波分量(基波短路电流): 短路电流中包含系统中的基波分量,即电流的正弦波形的分量
。这是由于对称短路引起的三相电压和电流的基波成分。谐波分量(谐波短路电流): 由于非线性负载或者系统中存在谐波源,短路电流中可能还包含谐波分量。这些谐波分量是电流中的频率为整数倍于基波频率的成分。零序分量...
为什么在短路计算中
三相短路的短路电流
是最大的
答:
通常,
三相短路电流
最大,当短路点发生在发电机附近时,两相短路电流可能大于三相短路电流;当短路点靠近中性点接地的变压器时,单相短路电流也有可能大于三相短路电流。建议看下《工业与明勇配电设计手册》第四章,专门讲短路电流计算的。
电网发生
三相
对称短路时,
短路电流
包含哪些分量
答:
如果是理想的
三相
完全对称短路,无疑
短路电流
包含的只有正序分量。但是在电网中完全三相对称
的短路
是不可能的,所以短路电流一定包含小部分负序分量。参考资料:电力系统分析
三相短路电流
计算公式?
答:
式中Ijz: 表示基准容量为100MVA时基准电流(kA),6kV取9.2kA,10kV取5.5kA,35kV取1.6kA,110kV取0.5kA,0.4kV则取150kA。主要参数 Sd:三相短路容量(MVA),简称短路容量校核开关分断容量。Id:
三相短路电流
周期分量有效值,简称短路电流校核开关分断电流和热稳定。Ic:三相短路第一周期全电流...
当系统中发生
三相短路
瞬间,短路全
电流
包含哪几部分
答:
这应好理解。二
短路电流
非周期分量。这是由于电路中有电感而产生的。根据楞次定律。在突然
短路的
电路中要产生一个自感电势和反向电流。以维持短路瞬间电路内的电流和磁通不突变。这个反向电流就是短路电流非周期分量。由于短路电路中还有电阻,所以这分量会逐渐衰减。两个分量之和就是短路全电流。
同步发电机母线
三相短路
,则其到达稳态时,
短路电流
大小为
答:
同步发电机母线
三相短路
达到稳态时,此时电路瞬态电流已等于零,而回路里电感大大大于电阻,电路相当于纯感性,所以
短路电流
为Eq(0)/Xd。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三相短路电流有哪些
三相短路电流计算详细步骤
三相接地短路和三相短路计算
三相相间短路的电流
三相短路有正序电流吗
三相短路电流的分量
三相短路电流的计算步骤
发电机三相短路电流
三相短路时有零序分量吗