55问答网
所有问题
当前搜索:
两相短路电流大于三相短路电流
电力系统发生
短路
故障时,下列哪种说法是错误的?()
答:
通常
三相短路电流
最大,当短路点发生在发电机附近时,
两相短路电流
可能
大于三相短路电流
,当短路点发生在靠近中性点接地的变压器时,单相短路电流也有可能大于三相短路电流。
...
两相短路
的短路电流数值为什么是该点
三相短路电流
的0.866倍,_百度知...
答:
两相短路电流
公式:Ik(2)=Uc/(2|Z |)
三相短路电流
公式:Ik(3)=Uc/(√3|Z |)所以Ik(2)= √3Ik(3)/2=0.866 Ik(3)
为什么
两相短路电流
时
三相短路
的
答:
三相电器设备各相间距较近,
两相短路
的电弧极易引发
三相短路
。
系统中,什么情况下短路电流可能会
大于三相短路电流
答:
系统故障点零序综合阻抗Zk0往往小于正序综合阻抗Zk1,这时单相接地故障电流大于三相短路电流。 ⑵当接地数目增多时,系统单相接地,由于网络零序电抗减小,正序短路电流Ik增大,短路点故障相短路电流 Ik 增大。如果 X0∑ < X1∑,则单相
短路电流大于三相短路电流
。 ⑶500kV侧单相短路电流随着系统的扩大、容...
为什么说
三相短路
是最严重的
答:
三相短路电流
最大,当短路点发生在发电机附近时,
两相短路电流
可能
大于三相短路电流
;当短路点靠近中性点接地的变压器时,单相短路电流也有可能大于三相短路电流
在无限大容量系统中,
两相短路电流
与
三相短路电流
有什么关系?
答:
两相短路存在正序阻抗和负序阻抗,三相短路只有正序阻抗,所以
两相短路电流
比
三相短路电流
小。(毕业30年了,印象是这样的)
2相
电
短路电流
是
三相
电短路电流的几倍
答:
2相
电短路电流是
三相短路电流
的是0.866倍。
两相
段路电流为什么是根号3/2倍的
三相短路电流
?
答:
设相电压为U,相阻抗为Z。
三相短路电流
I3=U/Z,二相短路电流I2=√3·U/2·Z,I2/I3=√3·U/2Z÷U/Z=√3U/2Z×Z/U=√3/2。所以
两相短路电流
是三相短路电流的√3/2倍。
发电机附近发生故障时,最大
三相短路电流
小于最小
两相短路电流
。这是为什...
答:
两相短路
属于不对称短路,短路电流中有负序电流。三相短路时,短路电流取决于发电机正序电抗,而两相短路时取决于发电机负序电抗(在发电机附近短路,没有外电路阻抗)。发电机是旋转电器,它的负序电抗比正序电抗小,所以这时两相短路的电流比
三相短路电流
大。
验算高压断路器开断
短路电流
的能力时,应按下列哪几项规定?()
答:
确定短路电流时,应按可能发生最大短路电流的正常接线方式计算。可按三相短路验算,当单相或
两相短路电流大于三相短路电流
时,应按严重情况验算。根据《工业与民用配电设计手册》(第三版)P201中“1.高压断路器”内容。按开断电流的交流分量有效值选择高压断路器时,宜取断路器实际开断时间(继电保护...