为什么继电保护中说中心点非直接接地系统中发生接地短路时会产生零序电流,但电力系统分析中说不会产生?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-11-18
中心点非直接接地系统并不仅是中性点不接地系统,还有电阻接地系统、消弧线圈接地系统、经单相变压器接地系统等等。只有中性点不接地系统在发生短路时不会产生零序电流,其他非直接接地系统都会有零序电流产生。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IGQFRLcRIF44eQcQ8FR.html
其他回答
第1个回答 2019-11-18
零序电流的分布,只与系统的零序电抗有关。零电抗的大小取决于系统中接地变压器的容量,中性点的接地数目和位置,当增加或减少变压器中性点接地的台数时系统零序电抗网络给将发生变化,从而改变零序电流的分布。
追问
答非所问
相似回答
什么
是
零序
电压?
答:
零序电压:当中性
点直接接地系统
(又称大电流接地系统)
中发生接地短路时,
将出现很大的
零序电流
。还有在中性点不直接接地系统(经高阻抗接地系统或经消弧线圈接地系统)中当发生单相
接地时,
也
会产生零序
电压。正序、负序、零序的出现是为了分析在系统电压、电流出现不对称现象时,把三相的不对称分量分解成...
什么
是
零序电流保护
?
答:
在大
短路电流接地系统中发生接地
故障后,就有
零序电流
、零序电压和零序功率出现,利用这些电气量构成
保护接地短路
的
继电保护
装置统称为
零序保护
。 问题三:什么叫零序电流保护 如果在三相四线中接入一个电流互感器,这时感应电流为零。当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时穿过互感器的三相电流相量和...
电力系统
中性
点直接接地
和不
直接接地系统中,
当
发生
单相接地故障
时,
各 ...
答:
中性点
直接接地
以后,该
电力系统
的中性点电位就被固定在零电位上,即便发生单相接地故障,由于大地对于电荷的容量为无穷大,所以大地的电位(即
中心点
的电位)仍然为零,所以不故障相对地的相电压不会变动。三相交流电力系统中性点与大地之间的电气连接方式,称为电网中性
点接地
方式。中性点接地方式涉及电网的...
为什么
中性点不
接地系统会
出现单相
接地短路
故障?
答:
中性点
直接接地系统发生
单相接地故障时,由于产生了除中性点外的另一
接地点,
故构成了短路回路,其
接地电流
很大甚至可能超过三相
短路电流
的数值,会损坏系统,所以保护装置必须立即动作。中性点不接地系统发生单相接地故障,故障相对电压为0,非故障相对地电压升高为线电压,即为原来的√3倍;而由于故障相发生...
什么
是
零序保护
答:
零序保护
是指在大
短路电流接地系统中发生接地
故障后,就有零序电流、零序电压和零序功率出现,利用这些电气量构成
保护接地短路
的
继电保护
装置统称。三相电流平衡时就不
会产生零序电流,
相反不平衡时就会产生零序电流,这
时候零序
保护就是用零序互感器采集零序电流,当零序电流超过一定值,综合保护接触器吸合,...
大家正在搜
电力系统继电保护主保护
电力系统继电保护张保会
电力系统继电保护分类
电力系统继电保护特点
电力系统继电保护的基本原理
供电系统继电保护配合
10kv供电系统的继电保护
不接地系统单相接地
继电保护系统
相关问题
电力系统分析中,是只有中性直接接地而发生的接地故障会产生零序...
当中性点直接接地系统中发生接地短路时,零序电流的分布与什么有...
为什么中性点不接地系统中发生两相接地短路,短路电流中不存在零...
请问一下,是只有接地短路故障有零序电流,还是中性点接地直接接...
电力系统中性点直接接地和不直接接地系统中,当发生单相接地故障...
为什么在大短路电流接地系统中发生接地故障后,就有零序电流?具...
中性点直接接地的系统中,在发生接地短路时,反应接地短路的零序...
中性点直接接地的系统中,在发生接地短路时,反应接地短路的零序...