有谁知道微机继电保护和测试仪的差动实验的整组实验要怎么做,最好有...
答:
●
零序补偿系数
Ko = ( Z0 / Z1 – 1 ) / 3如果正序组抗角Φ(Z1)与零序阻抗角Φ(Z0)不等,此时Ko为一复数,则常用Kor、Kox进行计算。 Kor = ( R0 / R1 – 1 ) / 3 Kox = ( X0 / X1 – 1 ) / 3对某些保护(如901系列)以Ko、Φ
方式
计算的,如果Φ(Z1)=Φ(Z0),即PS1=PS0,则Ko...
接地距离保护接线如采用错误公式怎么办
答:
接地故障发生时保护不能够正确动作。接地距离保护的接线
方式
:是指对接地短路,取故障环路为相-地故障环路,测量电压为保护安装处故障相对地电压Um中, 测量电流为带有
零序
电流
补偿
的故障相电流(1m中=I中+K*310,K=(Z0-Z1)/Z1 ),由它们算出的测量阻抗能够准确反应单相接地故障,两相接地故障,三相接地...
强哥跪求山东电网笔试面试试题麻麻烦了
答:
答:为了避免发生零序保护失去选择性,在微机保护中,对于有特殊互感的线路,
零序补偿系数
取零,接地距离Ⅱ段灵敏度取3.0以上,"11"型微机保护中XDZ阻抗元件(保护线路末端故障)灵敏度取4.0以上。 采取以上措施后,由于零序功率方向可能失去选择性,可能造成高频闭锁零序保护和零序后备保护不正确动作。 因此,正常
方式
下要求相关...
零序电抗正序电抗求
零序补偿系数
答:
变压器正序电抗与负序电抗相等,
零序
电抗与变压器的结构有关,比如单相、三相及铁心的结构,还有连接
方式
和中性点是否接地
三相继电保护测试仪交流试验测试时的注意事项有哪些?
答:
三相继电保护测试仪交流试验测试时的注意事项有哪些?继电保护测试仪主要围绕继电器、微机保护等保护装置进行预防性试验。继电器测试推荐的模块有:DC测试、交流/DC测试、交流测试和差动测试。差分谐波测试、电源阻抗、电源方向和阻抗测试、同步测试;微机保护测试主要涉及线路保护、发变组保护、自动准同期装置、...
无功
补偿
的补偿
答:
低压无功动态补偿装置由控制器、无触点开关组、并联电容器组、电抗器、放电装置及保护回路组成,整机设计为机电一体化。2、主要元件技术性能(1)控制器低压无功动态补偿装置控制器为全新数字化设计、软硬件模块化、集成度高、电磁兼容、抗干扰能力强,有12个输出端子,可实现分相、平衡、分相加平衡三种
方式补偿
。适用范围...
继电保护试验的整组测试
答:
主要用于测试距离、
零序
等保护的整组特性,可以模拟电力系统中各种简单的单相接地、两相相间、两相接地和三相短路故障,包括瞬时性、永久性,以及转换性故障,模拟传动开关跳闸、重合等全过程。界面左上边是参数设置,而右上边是故障前后电压、电流的幅值与相位及它们的矢量图显示,下边依次是接点状态模拟显示...
继电保护试验的阻抗特性
答:
用于自动测试保护装置的阻抗特性、阻抗型继电器(包括阻抗继电器、功率方向继电器等)的动作边界,即Z(φ)动作边界特性。界面左上边是参数设置,左下方是测试过程中电压电流输出显示,而右上边是动作曲线显示,下边依次是接点状态模拟显示及注释。 试验开始后,从起始角度到终止角度以角度步长开始扫描,每条扫描...
电容电流的电容电流
补偿
电路
答:
只要改变匝数W和μ就可以改变电感量,达到
补偿
的目的。在铁芯材料一定的情况下,其导磁
系数
决定于外加直流控制磁场的大小,随着直流控制磁场的变化,磁化曲线上的工作点也随之改变,因此导磁系数μ也就随之改变。调整时,按下按钮BS,调节电位器W1使毫安表的读数最小,就能达到最佳补偿效果。
小电流接地选线装置的原理是什么?有没有网友晓得?
答:
电流接地选线装置,是一种电力行业使用的保护设备。该设备适用于3KV-66KV中性点不接地或中性点经电阻、消弧线圈接地系统的单相接地选线,用于电力系统的变电站、发电厂、水电站及化工、采油、冶金、煤炭、铁路等大型厂矿企业的供电系统,能够指示出发生单相接地故障的线路。