电容
补偿
的设计参考
答:
一般来说,低压电容
补偿
柜由柜壳、母线、断路器、隔离开关,热继电器 、接触器、避雷器、电容器、电抗器、一、二次导线、端子排、功率因数自动补偿控制装置、盘面仪表等组成。负荷中非线性成份(谐波)的存在,会使电容电路中除工频基波电流流过外,还有其它高频(高次谐波)电流流过电容电路,使电容器产生过压、过流、超...
变压器距离保护保护范围变大了吗?
答:
答案:增大。解释:我们假定该距离保护的整定值为70欧姆。那么,当我在离测量点75欧姆的地方发生单相接地短路,由于75欧姆大于整定值70欧姆,距离保护本不应当动作的。但是因为
零序补偿系数
K变大为2,导致测量阻抗变小为65欧姆(假设值),65欧姆小于70欧姆,距离保护动作了。由此看来,原来的保护范围是...