某一110kv线路的
接地
距离保护的零序
补偿系数
由0.667被误整定为2,将...
答:
答案:增大。解释:我们假定该距离保护的整定值为70欧姆。那么,当我在离测量点75欧姆的地方发生单相
接地
短路,由于75欧姆大于整定值70欧姆,距离保护本不应当动作的。但是因为零序
补偿系数
K变大为2,导致测量阻抗变小为65欧姆(假设值),65欧姆小于70欧姆,距离保护动作了。由此看来,原来的保护范围是...
一月份
接地
电阻
系数
答:
一月、二月、三月、四月、五月、六月、七月、八月、九月、十月、十一月、十二月的季节
系数
分别是1.05、1.05、1、1.6、1.9、2.0、2.2、2.55、1.6、1.55、1.55、1.35。另外,在测
接地
电阻时,有些因素造成接地电阻不准确,例如地网周边土壤构成不一致,地质不一,紧密、干湿程度不一样,具...
.防雷
接地
中镀锌扁钢的附加
系数
是多少
答:
1.06
。根据查询百度百科信息显示,在防雷接地中,镀锌扁钢的附加系数是1.06,这个附加系数是根据接地电阻之和除以实际接地电阻得出的。
接地
电阻怎么算
答:
月份为一月、二月、三月、四月、五月、六月、七月、八月、九月、十月、十一月、十二月的季节
系数
分别为1.05、1.05、1、1.6、1.9、2.0、2.2、2.55、1.6、1.55、1.55、1.35。注:1、将
接地
电阻测试仪测出的实际数值乘以季节系数,即得出被测物实际接地电阻值 公式:接地电阻值=接地...
有互感的220KV线路另序
补偿系数
整定原则如何考虑?
答:
①零序
补偿系数
ko(kx、kr)取零。如kr不等于零,其
接地
距离保护特性灵敏度略有下降。②取消零序补偿系数ko后,其全线有灵敏度段灵敏系数建议取3.0-4.0。(因为Zo=kk(1+ko)Zl,如ko=0.6,所以灵敏系数取3.0-4.0。)2、具有互感长线路,零序互感线路的零序补偿系数整定原则:①高频保护距离...
什么叫
接地
短路电流
系数
,它的取值范围是多少?
答:
在简单电力系统发生两相
接地
短路时,故障相电流可以分解为正序电流和负序电流的和。由于接地短路是对称的,负序电流为零,因此故障相电流与正序电流之比的
系数
范围为1到2。具体而言,当故障相电流只包含正序电流时,系数为1,表示短路电流仅流经正序通路;当故障相电流包含正序电流和一个相位相差为120度的...
什么是
接地
电阻,接地电阻多大的值合适啊
答:
ηL—
接地
体的利用
系数
;n—垂直接地体的并联根数。接地体的利用系数与相邻接地体之间的距离a和接地体的长度L的比值有关,a/L值越小,利用系数就越小,则散流电阻就越大。在实际施工中,接地体数量不超过10根,取a/L=3,那么接地体排列成行时,nL在0.9-0.95之间;接地体排列成行时ηL约0.8...
防雷
接地
桩利用
系数
有规范吗,怎样算的
答:
几个防雷
接地
极如果离得太近,会由于屏蔽效应降低其作用,所以接地极是有利用
系数
的,具体计算见火力发电厂防雷接地设计技术规程
接地
变压器允许20s短路过载
系数
是多少
答:
回答:其中1。
接地
是为了操作人员及设备的安全。2。短路,过载,过流都是针对电流来说的,其中短路危害最大,设备不能运行,过载过流如果在短时间内设备还是可以运行。3。断路对设备没有什么危害,就是设备不能运行。4。缺相对三相电机正常运行危害比较大,因为缺相时另外两项电流会达到1.732倍,如果没有缺相保...
接地
电阻的季节
系数
是多少啊 注意哦 是系数 不是电阻哈
答:
不得使用钳形
接地
电阻测量仪测量杆塔的接地电阻.(三)接地电阻季节换算
系数
,在没有取得经验数据的情况下,可参考表1:接地电阻季节换算系数表.接地电阻季节换算系数表 测试月 2、3月 4、9月 5、6月 7、8月 10、11月 1、12月 系数 1.0 1.6 1.95 2.4 1.55 1.2 ...