三相继电保护测试仪交流试验测试时的注意事项有哪些?

如题所述

三相继电保护测试仪交流试验测试时的注意事项有哪些?

继电保护测试仪主要围绕继电器、微机保护等保护装置进行预防性试验。继电器测试推荐的模块有:DC测试、交流/DC测试、交流测试和差动测试。

差分谐波测试、电源阻抗、电源方向和阻抗测试、同步测试;微机保护测试主要涉及线路保护、发变组保护、自动准同期装置、备用自动切换装置、母差保护!

方法/步骤:

1.不要频繁切换继电保护测试仪的电源。继电保护测试仪内置工控机和Windows操作系统。频繁操作会损坏仪器或降低测试精度。

2.数据传输结束后才能拔。

3.不要使用专用的自恢复CF卡在系统中安装其他软件。复制其他数据时,确保u盘无毒。

4.连接外接键盘或鼠标时,请不要插错端口,否则Windows操作系统无法正常启动。

5.请勿在输出状态下关闭电源,以免保护误动作。

6.通电时,注意正确接线。

7.保持通风。使用继电保护测试仪时,要保证仪器通风顺畅,避免过热、高热。

8.禁止将外部交流和DC电源引入测试仪的电压和电流输出插孔。否则,检测仪将会损坏。

9.场干扰强度高。试验前,电源线(3芯)的接地端应可靠接地或装置的接地孔应接地。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-01-15
使用三相继电保护测试仪进行交流试验是三相继电保护测试仪的常见的试验项目,但是在使用的过程中有很多注意事项,如果使用不当则很难达到仪器应有的测试精度,给大家简单介绍三相继电保护测试仪交流试验测试时,应注意事项。

在测试常规继电器时,“开关变位确认时间”应设置得大一点,比如20ms左右。若测试的返回值误差过大。可能是由于继电器接点抖动过大,这时可以选择“手动”方式来完成。在测试继电器的动作时间时。测试仪输出的交流量应大于保护的启动值。以保证保护可靠动作。

三相继电保护测试仪(也叫微机继电保护测试仪)在测试多段式过流保护时,一般是一段一段地分别进行试验,也就是说,做Ⅰ段定值的时候,把Ⅱ段、Ⅲ段都退出,然后逐步升电流直到保护动作,在这种方式下测出的动作时间往往是不准确的,测动作时间时,最好是直接由测试仪输出1.2倍及以上的整定动作值(低电压保护为0.8倍及以下),保证保护能够启动动作,这样测出来的动作时间就比较准确。

测试距离保护时,短路阻抗在小于整定定值的时候保护才会出口。所以一般取定值的0.95倍来做试验。可保证保护能够可靠出口,在模拟接地距离故障的时候,零序补偿系数一定要设置正确;

校验零序电流定值时,要注意区分定值单里给出的是3I0的定值,还是I0的定值,如果是I0的定值,在测试模块的左下角会有显示;如果是3 I0的定值,则将左下角显示的I0的值乘3,看是不是和定值一样,对于距离和零序保护定值的校验,后面有专门的校验模块,测试会更方便,关于这部分软件已在后面介绍。

测试低周保护时,选择频率可变,频率变化的步长根据精度的要求来设置,最好是选择“自动”的方式来完成,因为低周有df/dt的闭锁值,用手动方式的话不好控制,频率从50开始下降一直降到保护动作为止,需要注意的是,间隔时间应该大于保护的动作时间。
回复者:华天电力本回答被网友采纳
第2个回答  2020-07-08

  继电保护测试仪主要是围绕继电器,微机保护,以及其他的保护装置做预防性试验。继电器试验建议试验的模块有:直流试验,交直流试验,交流试验,差动试验,
差动谐波试验,功率阻抗,功率方向及阻抗试验,同期试验;微机保护试验主要做线路保护,发变组保护相关试验,还有就是自动准同期装置,备自投装置,母线差动保护相关试验!

  方法/步骤:

  1、勿频繁开关继电保护测试仪电源。继电保护测试仪内置工控机和Windows操作系统,频繁操作会损坏仪器或降低测试精度。

  2、数据传输结束后才可拔插。

  3、勿用专用自还原CF卡在系统中安装其他软件,拷贝其他数据时要保证U盘无毒。

  4、外接键盘或鼠标时,请勿插错端口,否则Windows操作系统不能正常启动。

  5、切勿在输出状态下关闭电源,以免出现保护错误动作。

  6、带电接电时,注意接线正确。

  7、保持通风。使用继电保护测试仪时,需保证仪器通风顺畅,避免温度过高烧坏。

  8、禁止将外部的交直流电源引入到测试仪的电压、电流输出插孔。否则,测试仪将被损坏。

  9、现场干扰强度大,试验之前需将电源线(3芯)的接地端可靠接地或装置接地孔接地。

第3个回答  2022-08-16
 继电保护测试仪功率方向及阻抗测试模块主要用来测试电力系统中与“方向”有关的保护,例如功率方向保护、负序功率方向、零序功率方向、相间功率方向、逆功率方、相间阻抗和接地阻抗等等,测试它们的测试它们的动作边界、最大灵敏角,以及电压、电流的动作值和动作时间、动作阻抗等。
  下面仅以“功率方向保护”为例,对这个测试模块的各个测试单元进行介绍:
  即包含功率方向保护的各种测试项目,也能够进行相间和接地阻抗的各项测试
  软件引入了“突变量启动”选项,能满足需突变量启动的保护的测试要求
  采用两种示图方式,使试验的过程不再神秘抽象
  边界测试时,能自动绘出两条动作边界,自动计算最大灵敏角并绘制最大灵敏线.
  测试项目,测试对象名称
  可选择的保护装置类型有“功率方向保护”、“负序功率保护”、“负序功率方向”、“零序功率”、“零序功率方向”、“相间功率方向”、“逆功率保护”、“相间阻抗”和“接地阻抗”。
  突变量启动
  选择突变量启动时,试验过程中每次都是先输出故障前状态量,然后再输出试验所设定的电压电流量为了满足某些保护对突变量启动的需要,此时需要设定“故障前时间”若不选突变量启动,则“故障前时间”无效(自动为0),试验时每次直接输出试验所设定的电压电流量,并且连续变化。
  以“测电压”为例,突变量的意义能够用右图表示。点击“开始试验”按钮后,测试仪先输出正常的电压,并维持至“故障前电压”结束;;后输出“故障电压1”(界面上设置的故障电压),并维持至“最大故障时间”结束;后继电保护测试仪短暂停止输出(当“试验间断时间”不为0时)。
  之后,继电保护测试仪再次输出正常的电压,并维持至“故障前电压”结束;后输出“故障电压2”(变量变化了一个步长之后的电压),并维持至“最大故障时间”结束;后测试仪短暂停止输出(当“试验间断时间”不为0时)。如此循环输出。这样,继电保护测试仪的输出总是从正常电压100V突变到故障电压。
  测边界
  继电保护测试仪自动测试出方向性保护的两个动作边界,并且自动计算出最大灵敏角。在“显示动作角矢量图”的显示方式下,从主界面右侧的图中能够很直观地观察到两条边界线和最大灵敏线。
  试验参量
  选定一个电压和一个电流输出,其夹角中(U,I)在给定范围内变化,测试出左右动作边界。
  考虑到保护一般采用90°接线方式,所以测试时也一般取线电压和第三相的相电流, 如取电压UAB,电流IC。有时也能够选一相电压和一相电流进行试验,但一般不选线电流。注意,所选电压电流的值能够设定,但未被选择的各相电压值均等于额定电压,角度保持对称,未被选择的各相电流均为0。
  设置φ(U,I)的搜索范围时,首先应了解保护装置的“最大灵敏角”的整定值,要保证设置的搜索范围能覆盖保护实际的两个动作边界,即搜索始值和搜索终值均应设置在动作区之外,继电保护测试仪从“非动作区”向“动作区”搜索。
  搜索开始时保护不动作,当角度变化到某一值时保护动作,即认为找到一个动作边界,并在图中划条线,然后立即转换搜索方向搜索另一个边界角(备注:此时测试仪输出的起始角度就是所设置的“搜索终值”)。当搜索出第二条动作边界时,软件再次划线。在计算出最大灵敏线后,软件自动在图中标出最大灵敏线。本回答被网友采纳
第4个回答  2020-01-15
微机继电保护校验仪是在参照电力部颁发的《微机型继电保护试验装置技术条件(讨论稿)》的基础上,广泛听取用户意见,总结目前国内同类产品优缺点,充分使用现代先进的微电子技术和器件实现的一种新型小型化微机继电保护测试仪
微机继电保护校验仪是在参照电力部颁发的《微机型继电保护试验装置技术条件(讨论稿)》的基础上,广泛听取用户意见,总结目前国内同类产品优缺点,充分使用现代先进的微电子技术和器件实现的一种新型小型化微机继电保护测试仪。它采用单机独立运行,亦可联接笔记本电脑运行的先进结构。主机内置新一代高速数字信号处理器微机、真16位DAC模块、新型模块式高保真大功率功放,自带大屏幕液晶显示器以及灵活方便的旋转鼠标控制器。单机独立操作即已具有很强的功能,可进行大多数试验,联接电脑运行则具有更强大的操作功能。体积小、精度高。既具有大型测试仪优越的性能、先进的功能,又具有小型测试仪小巧灵活、操作简便、可靠性高等优点,性能价格比高。是继保工作者得心应手的好工具。
三相继电保护微机型测试装置是保证电力系统安全可靠运行的一种重要测试工具。随着计算机技术、微电子技术、电力电子技术的飞速发展,应用最新技术成果不断推出新型高性能继电保护测试装置是技术进步的必然趋势。三相继电保护测试仪,它在参照了原电力部颁发的《微机继电保护试验装置技术条件》的基础上,认真总结前几代产品的开发、生产经验,并采用现代最新数字技术、高精密电子器件、微机系统及新线路、新结构研制而出。可独立完成微机保护、继电保护、励磁、计量、故障录波等专业领域内的装置测试,广泛应用于电力、石化、冶金、铁路、航空、军事等行业的科研、生产和电气试验现场。
  三相继电保护测试仪是近十年来发展起来的一个新型智能化测试仪器,以前的继电保护试验工具主要是用调压器和移相器组合而成,体积笨重,精度不高,已不能满足现代继电保护测试仪的校验工作。继电保护测试仪随着科学技术的不断发展,继电保护测试仪已广泛运用于线路保护,主变差动保护,励磁控制等各个领域
三相微机继电保护测试仪过电流继电器采用“交流试验”程序,当继电器动作电流小于35A时,可选用一相电流作变量,选定合适的电流步长。采用自动或手动方式进行试验,其中,手动方式可用于测量动作值和返回值。自动方式只能测动作值。当继电器动作电流大于35A时。可采用两相或三相并联电流输出。三相微机继电保护测试仪三相电流并联输出最大值是105A。这时并联的电流的相位必须是同相位,否则不能采用并联方式。选择多个电流作为变量,采用自动或手动试验测量继电器的动作值和返回值本回答被网友采纳