55问答网
所有问题
当前搜索:
零序电流补偿系数
零序补偿系数
kz与krkx关系
答:
kz=√(kr^2+kx^2)
。零序补偿系数kz与正序补偿系数kr和负序补偿系数kx之间存在一个三角关系,可以用公式kz=√(kr^2+kx^2)来表示。这个公式基于对称分量理论,根据该理论,正序、负序和零序之间有特定的关系,零序电流I0等于kz乘以零序电压U0,正序电流I1等于kr乘以正序电压U1,负序电流I2等于kx乘以...
零序补偿系数
公式
答:
Ia+Ib+Ic=0
。零序电流公式:Ia+Ib+Ic=0。 零序电流是不对称运行和单相运行是零序电流产生的主要原因。在三相四线制电路中,三相电流的向量和等于零,即Ia+Ib+Ic=0。
0.667
零序补偿系数
是模值?
答:
您想问的是0.667
零序补偿系数
是默认值?是的。在使用微机继电保护测试仪给综保做阻抗试验中,设置零序补偿系数的默认值为0.667,阻抗值是根据动作时的电压
电流
值计算得出,要考虑零序补偿系数的问题,必须正确设置零序补偿系数。
接地距离保护接线如采用错误公式怎么办
答:
测量电流为带有
零序电流补偿
的故障相电流(1m中=I中+K*310,K=(Z0-Z1)/Z1 ),由它们算出的测量阻抗能够准确反应单相接地故障,两相接地故障,三相接地故障情况下的故障距离,称为接地距离保护的接线方式。接线
在继电保护中校验定值时为什么默认1.05倍和0.95倍两个边界测试点?_百 ...
答:
零序补偿系数只有故障类型为“接地短路”时,才需要设置零序补偿系数
。有“KL”、“Kr和Kx”、“Z0/Z1”三种表达方式供选择。不同厂家的保护,零序补偿系数可能不同,设置时请查阅保护的使用说明书或者从保护装置的定值菜单中查找零序补偿系数的表达方式。 故障触发方式试验时每次都是先输出故障前量,再进入...
强哥跪求山东电网笔试面试试题麻麻烦了
答:
4、方向
零序电流
Ⅳ段:按100欧接地电阻考虑,取小于300安。 265、江苏电网对有反向互感的220KV线路,接地距离保护另序
补偿系数
整定原则如何考虑? 答:为了避免发生零序保护失去选择性,在微机保护中,对于有特殊互感的线路,零序补偿系数取零,接地距离Ⅱ段灵敏度取3.0以上,"11"型微机保护中XDZ阻抗元件(保护线路末端故障)...
继电保护测试如何设
零序补偿系数
角度
答:
零序补偿
,分电抗和电阻补偿,电抗补偿一般电压超前
电流
;90度,电阻补偿为零度,阻抗补偿,看你的线路正序阻抗角;你是那里的?
三相继电保护测试仪交流试验测试时的注意事项有哪些?
答:
以免保护误动作。6.通电时,注意正确接线。7.保持通风。使用继电保护测试仪时,要保证仪器通风顺畅,避免过热、高热。8.禁止将外部交流和DC电源引入测试仪的电压和
电流
输出插孔。否则,检测仪将会损坏。9.场干扰强度高。试验前,电源线(3芯)的接地端应可靠接地或装置的接地孔应接地。
有谁知道微机继电保护和测试仪的差动实验的整组实验要怎么做,最好有...
答:
●
零序补偿系数
Ko = ( Z0 / Z1 – 1 ) / 3如果正序组抗角Φ(Z1)与零序阻抗角Φ(Z0)不等,此时Ko为一复数,则常用Kor、Kox进行计算。 Kor = ( R0 / R1 – 1 ) / 3 Kox = ( X0 / X1 – 1 ) / 3对某些保护(如901系列)以Ko、Φ方式计算的,如果Φ(Z1)=Φ(Z0),即PS1=PS0,则Ko...
继电保护试验的整组测试
答:
主要用于测试距离、
零序
等保护的整组特性,可以模拟电力系统中各种简单的单相接地、两相相间、两相接地和三相短路故障,包括瞬时性、永久性,以及转换性故障,模拟传动开关跳闸、重合等全过程。界面左上边是参数设置,而右上边是故障前后电压、
电流
的幅值与相位及它们的矢量图显示,下边依次是接点状态模拟显示...
1
2
3
4
5
6
涓嬩竴椤
其他人还搜
零序补偿系数推导过程
零序电流补偿系数k的表达式
零序补偿系数计算公式
距离保护中零序电流补偿系数
接地距离保护零序补偿系数
线路Kr和Kx算零序补偿系数K
零序补偿系数k值由计算得出
零序补偿系数取多少值
零序补偿系数kl方式