55问答网
所有问题
当前搜索:
距离保护kr和kx的数值含义
零序补偿系数kz
与krkx
关系
答:
实虚部分。
距离保护中零序电阻补偿系数kr,零序电抗补偿系数kx分别是kz的实部部分和虚部部分
。换句话而言也就是kz与krkx关系。
有互感的220KV线路另序补偿系数整定原则如何考虑?
答:
①零序补偿系数ko(kx、
kr
)取零。如kr不等于零,其接地
距离保护
特性灵敏度略有下降。②取消零序补偿系数ko后,其全线有灵敏度段灵敏系数建议取3.0-4.0。(因为Zo=kk(1+ko)Zl,如ko=0.6,所以灵敏系数取3.0-4.0。)2、具有互感长线路,零序互感线路的零序补偿系数整定原则:①高频
保护距离
...
继电
保护
试验的零序保护
答:
C.故障页1,2,3同上4.零序补偿
Kr
:5.零序补偿Kx:同上
距离保护
具体关系如下:R0=R1(3Kr+1)X0=X1(3Kx+1)D.参数页1.故障启动方式:同上距离保护2.故障前时间:同上距离保护3.故障限时:设置每次故障的时间,范围:0-60秒。4.故障前电流:设置故障前时间内输出的电流,一般为0。5.故障前...
在继电
保护
中校验定值时为什么默认1.05倍和0.95倍两个边界测试点?_百 ...
答:
M
的值
默认情况下有0.9和1.1两种设置,一般地,M=0.9时,保护应可靠不动作,M=1.1时,保护应可靠动作。设置M=1.2时,可以测出保护的动作时间。点击界面中“提示”按钮可以获得更多提示。“短路电流”参数应设置得大一些,建议10~20A,因为短路电流太小,根据上述公式计算出来的电压可能为负值。试验时,“
距离保护
”压板应投...
继电
保护
试验的整组测试
答:
2.整定阻抗
值
R+jX:设置整定阻抗Zd的直角坐标形式:电阻、电抗。3.整定阻抗值Z:设置整定阻抗Zd的极坐标形式:幅值、角度。4.短路点:设置故障短路点的位置。5.故障电流值:设置故障发生时的故障电流值,范围:0-30安。6.故障方向:选择故障的方向,提供2个选项:正向故障、反向故障。7.故障性质...
继电保护试验的
距离保护
答:
用于
距离保护
定值校验,定性分析保护距离保护各段动作的灵敏性和可靠性。界面左上边是参数设置,左下边是测试过程中电压电流输出显示,而右上边是测试记录显示,下边依次是接点状态模拟显示及注释。 是自动测试方式,根据测试项目和故障类型的选择,分割成若干个子试验项目,以校验距离保护各个定值。线路联接将...
其他人还搜
零序补偿系数kx kr计算k
线路Kr和Kx算零序补偿系数K
零序补偿系数k值由计算得出
零序补偿系数怎么计算
距离保护整定计算原则
电阻补偿系数
零序补偿系数作用
零序补偿系数kl方式
零序补偿系数