55问答网
所有问题
当前搜索:
线路零序保护k值
水轮发电机中性点接地的原理是什么?谢谢
答:
水轮发电机中心点接地后,如果发电机出线中有任意一点发生接地故障(金属接地或非金属接地故障)时,能够在中心点上有电流快速反映,使相关的
保护
装置能够立即动作,起到提高保护装置灵敏度的作用。由于保护装置能迅速断开故障
线路
,使设备承受过电压的时间很短,这样可以使水轮发电机的设计绝缘水平降低,从而...
如何选择小电阻接地成套装置中的电阻值
答:
从满足继电保护灵敏度的角度考虑,
K值
越大越好(即Rn越小越好),但是,现在的微机保护一般都有
零序保护
功能,且电流起动值相当小。不论是经中值电阻或者是经小电阻接地的配电系统,单相接地故障电流远大于每条
线路
的对地电容电流,一般都能保证零序保护的灵敏度要求。问题时当接地过渡电阻高时,继电保护的...
电力系统中变压器、电机的
保护
定值(如比率差动、瞬时过流、反时限过流...
答:
(2)与最大无零序过电流保护的出线(或电动机)速断保护配合整定。 最大负荷速断保护定值为2000AIop.2=Krel×INS=1.2×2000/2000=1.2A式中Krel可靠系数,取1.2。INS NS系列断路器速断电流值。 低压侧
零序保护
定值取1.2A(3)动作时间 除与下级保护配合以外一般大于1s,现取1.1s。(4)出口方式:动作跳闸。2.6、变...
过电压的详细说明
答:
K值约为1.3~4.0,其大小与系统参数、断路器性能、中性点接地方式等一系列因素有关
。操作过电压 电力系统由于进行断路器操作或发生突然短路而引起的过电压。常见的操作过电压有以下几种。①空载线路合闸与重合闸过电压:输电线路具有电感和电容性质。空载线路合闸时简化的等值电路原理如图2所示。图2中L为电源和线路的等...
中性点如果通过电阻接地,那么中性点电阻值大小如何确定?要考虑哪些方 ...
答:
从满足继电保护灵敏度的角度考虑,
K值
越大越好(即Rn越小越好),但是,现在的微机保护一般都有
零序保护
功能,且电流起动值相当小。不论是经中值电阻或者是经小电阻接地的配电系统,单相接地故障电流远大于每条
线路
的对地电容电流,一般都能保证零序保护的灵敏度要求。C、按降低对通信线路的干扰影响考虑 ...
我是一名煤矿井下电工,请教哪位大侠如何设定供电系统的整定值
答:
40千瓦电机,井下一般是660伏电压。馈电开关整定两个值,一是过流整定,40*1.15=46A;而是速断整定,46×(5-8)。馈电开关可能会带多台设备,过流整定时,将所有设备额定电流相加再乘以1.15.速断整定时先将最大额定功率或同时启动的额定功率之和乘以5-8倍,再加上其他设备的额定功率之和,...
线路Kr和Kx算零序补偿系数K
零序补偿系数怎么计算
线路零序阻抗是正序阻抗的几倍
零序补偿系数推导
零序补偿系数KL计算公式
零序补偿系数k值由计算得出
零序补偿系数取多少值
零序补偿系数kl方式