55问答网
所有问题
当前搜索:
线路保护正序零序阻抗角怎么设置
线路正序
灵敏角和
零序
灵敏角含义
答:
零序灵敏角是指线路零序阻抗的阻抗角。
(1)整定“接地距离Ⅰ段定值”=1Ω,“相间距离Ⅰ段定值”=1Ω,“正序灵敏角”=“零序灵敏角”=80°
,“零序补偿系数”=0.67。(2)控制字“投Ⅰ段接地距离”置1,“投Ⅰ段相间距离”置1。2.试验方法短路电压计算公式如下。模拟单相接地故障电压: UΦ=m(1+...
灵敏角有哪些?什么时候用?
答:
正序灵敏角的意思:继电保护中,阻抗角按线路正序阻抗角整定;零序灵敏角按线路零序阻抗角整定
,零序灵敏角是指线路零序阻抗的阻抗角。最灵敏角是带有功率方向元件的继电器特有的,继电器的输入电压和和输入电流的相位差为这个角度时,该继电器功率方向元件动作最灵敏。
继电
保护
测试
如何设零序
补偿系数角度
答:
零序
补偿,分电抗和电阻补偿,电抗补偿一般电压超前电流;90度,电阻补偿为零度,阻抗补偿,看你的
线路正序阻抗角
;你是那里的?
线路
参数测试
正序阻抗怎么样
合适
答:
当线路一端接地,另一端分别加上正、负、零序电压,分析每相各序阻抗时可以得出
,线路的正序阻抗和负序阻抗是相等的,并且正、负阻抗值是自身阻抗和互阻抗的差,而零序阻抗则是自身阻抗与互阻抗的和。所以得知,三相线路在通过正、负序电流时,任意两相对第三相的互感,产生的是去磁作用,也就减少了正...
什么是
正序
、负序和
零序
?
答:
正序:A相领先B相120度,B相领先C相120度,C相领先A相120度
。负序:A相落后B相120度,B相落后C相120度,C相落后A相120度。零序:ABC三相相位相同,哪一相也不领先,也不落后。参数的影响 输电线路零序阻抗的突降会直接影响线路接地距离保护和零序方向保护的工作可靠性。计算了输电线路架空地线在...
什么是
正序
、负序、
零序
?
答:
零序
是一种接地故障检测方法,它使用一个传感器(CT)来把所有相导体和中性导体连接在一起,传感器会按照
线路
中接地故障电流的不平衡程度等比例地产生输出,再由一台继电器来测量这一输出,并断开断路器或释放接地故障警报。
正序
第一种解释谓五行相生的顺序,第二的顺序的一种,和逆序相反。负序分量,是...
为什么距离
保护
一般接成0°接线?
答:
距离
保护
是反映安装处至故障点距离的一种保护装置,因此,做为距离保护测量元件的
阻抗
继电器必须正确反映短路点至保护安装处的距离,并且不受故障类型的影响,采用相间电压和相间电流的0°接线能使上述要求得到满足,所以距离保护一般0°接线。
单相短路回路得
正序
、负序、
零序阻抗
是什么?
答:
3)求负序分量:注意原向量图的处理方法与求
正序
时不一样。A相的不动,B相顺时针转120度,C相逆时针转120度,因此得到新的向量图。下面的方法就与正序时一样了。通过上述方法大家可以分析出各种系统故障的大概情况,如为何出现单相接地时
零序保护
会动作,而两相短路时基本没有零序电流。在这里再说说各...
架空
线路正序阻抗
计算公式?
答:
f l ,f为电流频率 l为电感量 正序=
线路
长度乘单位长度
正序阻抗
值。由于电力线通过零序电流时,各相电流的相位是相同的,互感磁场和自感磁场相互加强,使得
零序阻抗
大于正序阻抗,其值查工具书得 x0约等于3x1,其中x1为正序阻抗。求出正序就可知零序阻抗了。
低压电网中有关电动机的接地
保护
问题?
答:
我们可以通过计算,看出
线路
末端单相接地短路电流的大小与线路的
零序
电阻有很大的关系,而线路的零序电阻又主要取决于电缆的第四芯线,也就是
保护
线的截面。而相比之下,对于芯线截面很小的电缆由于其零序电阻很大而以至于在计算截面很小的电缆线路单相接地短路电流时,线路的零序电抗及变压器(对于Dy11变压器)和系统
阻抗
均...