温度最高不允许超过多少?铁芯温度不允许超过多少?
答:
发电机定子绕组
、铁芯
绝缘
等级为F,温度最高不得超过极限温度105℃ 。发电机额定运行中定子绕组、铁芯温度范围在60℃-80℃之间。
如何检测
发电机定子绝缘
电阻?
答:
检测
发电机定子绝缘
电阻的方法通常包括以下步骤:断电:首先需要将发电机从电源中断开,以避免电击危险。准备工具:准备需要的工具,包括兆欧表(也称为绝缘电阻表)、导线、测试探头等。连接导线:将兆欧表与发电机的
定子绕组
连接起来,通常会有两个测试探头,一个用于连接发电机的火线,另一个用于连接...
发电机定子接地
有何现象,如何处理?
答:
有无明显接地现象(如漏水等造成接地)。(5)如为三次谐波接地,应注意检查判断是否为保护误动。
发电机定子接地
原因:定子线圈漏水或者渗水造成
绝缘
下降;引出线运行中产生的震荡,导致绝缘受损;机内结露导致接地;轴瓦漏油,导致绝缘下降;主变低压侧
绕组
或高压厂变高压侧绕组单相接地时等。
发电机定子绕组
单相
接地
故障的原因是什么?
答:
发电机定子绕组
单相
接地
保护为了安全,发电机外壳都是接地的,因此,发电机的定子某相
绕组绝缘
损坏时发生的对外壳短路就是单相接地。单相接地的危害,主要是故障点的电弧烧伤定子铁芯,扩大绕组绝缘的损坏程度,并进一步使之发展为匝间短路或相间短路,甚至使发电机遭受更严重的破坏。定子绕组单相接地的特点设...
发电机定子绕组
单相
接地
时对发电机有什么影响?原因是什么?
答:
有危险。
发电机
中性点是
绝缘
的,如果一相
接地
,乍看构不成回路,但是由 于带电体与处于地电位的铁芯间有电容存在,发生单相接地,接地点就会有电容电流流过。接地电流的大小与接地线匝的份额成正比。当机端发生金属性接地时接地电流最大,而接地点越靠近中性点,接地电流就越小。故障点有电流流过,就...
谁知道
发电机
检修后,定转子
绝缘
降低应如何处理?
答:
受潮严重的情况下,则应使用电流干燥或外部热源干燥。对大型机组,在转子尚有部分
绝缘
的情况下,采用三相短路干燥是最简捷的方法。⑴三相短路干燥法。1)三相短路干燥需要
发电机
本身具备运转条件,转子可以使用备用励磁(带同轴励磁机的发电机则无此限制),
定子
各部测温点巡检正常。在发电机出口母线上安装三相...
转子发生一点
接地
时后,对
发电机
有何影响?如何检查处理?
答:
当转子发生一点
接地
时,虽然
发电机
仍可继续运行,但有以下影响:转子
绕组绝缘
损坏处由于电源的作用,可能进一步发展成两点接地甚至匝间短路。转子电流增加,使转子本体及汽轮机部件过热,引起转子振动,破坏机组的稳定运行。检查处理的方法有:励磁回路立即取样检查,监视绝缘情况。若转子接地不消失,应检查励磁...
带动
发电机
启动电动机的电瓶,电线延长10米后为什么启动不了发电机?
答:
(1)对地
绝缘
:
定子绕组
整体与定子铁心间的绝缘。 (2)相间绝缘:各相定子绕组间的绝缘。 (3)匝间绝缘:每相定子绕组各线匝间的绝缘。 电动机接线盒内的接线: 电动机接线盒内都有一块接线板,三相绕组的六个线头排成上下两排,并
规定
上排三个接线桩自左至右排列的编号为1(U1)、2(V1)...
2MW
发电机
配什么保护
答:
三、在发电机机端应装设测量零序电压的电压表。四、对发电机变压器组应装设保护区不小于90%的
定子接地
保护。保护装置带时限动作 于信号,根据系统情况和
发电机绝缘
状态,亦可动作于停机。第3.0.5条 发电机的匝间短路保护应符合下列
规定
:一、
定子绕组
为星形接线,每相有并联分支,且中性点有分支引出...
发电机
单相
接地
短路时间过长,会发生什么后果?
答:
当然如果进一步发展,首先是铁心灼伤后造成磁场分布不均,
定子绕组
局部温度高,后果必然是相间短路损坏
发电机
。1、非故障相对地电压上升为线电压,可能导致
绝缘
薄弱处发生
接地
形成两点接地短路,扩大事故。2、接地点流过3倍大小的正常相对地电容电流,电流过大则可能烧坏绕组或铁芯。