谁知道发电机检修后,定转子绝缘降低应如何处理?

如题所述

答:一种情况是由于发电机检修期长,可能出现开机前,发电机定、转子绝缘降低的现象,另一种情况是由于某种外部原因导致发电机内进水而受潮。采用B级绝缘以上的发电机由于采用的是热固性材料,一般情况下,都是表层受潮。轻度受潮的情况下,一般开机空转几个小时即可恢复绝缘。开机空转时,注意关闭机组空冷器冷却水,发电机上部盖板视情况开若干通风孔。受潮严重的情况下,则应使用电流干燥或外部热源干燥。对大型机组,在转子尚有部分绝缘的情况下,采用三相短路干燥是最简捷的方法。⑴三相短路干燥法。1)三相短路干燥需要发电机本身具备运转条件,转子可以使用备用励磁(带同轴励磁机的发电机则无此限制),定子各部测温点巡检正常。在发电机出口母线上安装三相短路母排,母排的截面按发电机额定电流考虑。与母线连接时应保证有良好的接触。某电厂曾在一次发电机短路试验中,因连接面的油漆未除干净,试验开始不久即造成母线接触部分烧缺,幸及时发现才未造成严重后果。2)如果发电机带有中性点侧励磁用串联变压器(自复励励磁系统),则应采用短路母排将此串联变压器短接,否则长期通流有可能烧损此变压器。同样,中性点的消弧线圈或接地变压器等都应退出。