发电机定子绕组接地绝缘规定
发电机
哪种保护动作与信号?
定子接地
还是转子两点接地
答:
转子一点接地,转子两点接地,接地点会通过很大的电流,会对机组产生严重的损害,所以是动作于出口断路器跳闸,
定子接地
,那等于是单相接地短路故障,差动会动作,当然也是跳闸
汽车用交流
发电机定子
线圈的绕法应尊循的原则是什么?
答:
为使三相电动势的大小相等,每项
绕组
的线圈个数和每个线圈的节距和匝数必须完全相等。三项绕组的起端在
定子
槽内必须相隔两个槽子的距离。
发电机
中性点的作用
答:
发电机中性点运行方式有中性点不接地、小阻抗接地、高阻抗接地、消弧线圈接地。不同的发电机中性点运行方式对不同的
发电机定子接地
方式的保护效果影响很大,其中的外部注入低频定子接地保护.能够适应各种不同中性点接地的发电机,不但能够反映
定子绕组
的接地故障,而且能够反映定子绕组回路对地
绝缘
降低 ...
车辆启动系统组成与工作原理
答:
低速时由原绕组和增绕组串联输出,而在较高转速时,仅由原三相绕组输出。整体交流
发电机
的工作原理当外电路通过电刷使励磁绕组通电时,便产生磁场,使爪极被磁化为N极和S极。当转子旋转时,磁通交替地在
定子绕组
中变化,根据电磁感应原理可知,定子的三相绕组中便产生交变的感应电动势。这就是交流发电机的发电原理。蓄...
发电机定子绕组
匝间短路保护能否反映单相
接地
故障
答:
当然不可以反映单相
接地
故障 匝间保护使用专用PT(电压互感器),其中性点与
发电机
中性点死连接,因此其3U0可以反映三相间的不平衡,一旦某相发生匝间短路则该相的感应电势必然减少,由于发电机同PT中性点电位固定,因此必然在PT三次有3U0出现.但是单相接地时仅仅是发电机中性点电位偏移了,三相电势还是平衡的,...
单相汽油
发电机
发不出220v的电压,是什么原因
答:
发电机
启动后,发不出220V电压的原因:1、励磁回路断线,使电压升不起来。应检查励磁回路有无断线,接触是否良好。2、剩磁消失,如果励磁机电压表无批示说明剩磁消失,应对励磁机充磁。3、励磁机的磁场线圈极性接反,应将它的正、负连接线对换。4、在发电机检修中做某些试验时误把磁场线圈通以反向直流...
发电机
不发电是什么原因
答:
6、
定子绕组绝缘
击穿、短路 (1)定子绕组受潮。对于长期停用或经较长时间检修的
发电机
、投入运行前应测量绝缘电阻,不合格者不准投入运行。受潮发电机要进行烘干处理。 (2)绕组本身缺陷或检修工艺不当,造成绕组绝缘击穿或机械损伤。应按
规定
的绝缘等级选择绝缘材料,嵌装绕组及浸漆干燥等要严格按工艺要求进行。 (3)绕...
发电机
转子安装前后需要测量哪些不部位的阻值
答:
2.3
发电机定子绕组
损坏 发电机由于定子线棒
绝缘
击穿,接头开焊等情况将会引起
接地
或相间短路故障。当发电机发生相间短路事故或在中性点接地系统运行的发电机发生接地时,由于在故障点通过大量电流,将引起系统突然波动,同时在发电机旁往往可以听到强烈的响声,视察窗外可以看见电弧的火光,这时发电机的继电保护装置将立即动作...
发电机
"
定子接地
'报警是什么ざ鳎绾未
答:
1、请继保专业人员检查确认保护非误动;2、应该是
定子
水内冷
发电机
吧,看一下定子水的PH值是否合格,将定子水换一下水;3、外观检查一下发电机中性点PT有没有断线或接触不良的情况;4、上述检查处理不能消除则应请示调度尽快停机检查处理。5、停机后可以通过
绝缘
试验确定是否真
接地
...
如何构成100%
发电机定子绕组接地
保护
答:
1.基波零序电压保护+三次谐波零序电压保护构成100%保护 2.采用注入式
定子接地
保护