转子发生一点接地时后,对发电机有何影响?如何检查处理?

如题所述

当转子发生一点接地时,虽然发电机仍可继续运行,但有以下影响:

    转子绕组绝缘损坏处由于电源的作用,可能进一步发展成两点接地甚至匝间短路。

    转子电流增加,使转子本体及汽轮机部件过热,引起转子振动,破坏机组的稳定运行。

检查处理的方法有:

    励磁回路立即取样检查,监视绝缘情况。

    若转子接地不消失,应检查励磁回路中是否有异物或金属屑。

    励磁回路中有金属屑或异物,应清理金属屑或异物后立即对励磁回路进行绝缘试验。

    若励磁回路正常,则检查主励磁机、自动电压调节器等回路的绝缘情况。

    若励磁回路正常,则检查转子绕组端部有无松动现象,并测定转子绕组的绝缘电阻。

    若励磁回路正常,则检查主励磁机的磁场电阻是否正常。

    若励磁回路正常,则检查主励磁机的接线端子是否松动或有无裂纹。

    若励磁回路正常,则检查主励磁机的套箍和转子的连接部分是否松动或有无裂纹。

    若励磁回路正常,则检查主励磁机的磁场线圈有无松动或断线现象。

    若励磁回路正常,则检查主励磁机的电枢线圈有无短路或断线现象。

    若励磁回路正常,则检查主励磁机的轴承是否磨损或松动。

    若励磁回路正常,则检查主励磁机的油箱和油系统是否有漏油或油质不良现象。

    若励磁回路正常,则检查主励磁机的冷却系统是否有冷却不良现象。

    若励磁回路正常,则检查主励磁机的控制系统是否有故障。

    若励磁回路正常,则检查主励磁机的保护系统是否有故障。

    若励磁回路正常,则检查主励磁机的其他辅助设备是否有故障。

    若励磁回路正常,则检查主励磁机的运行记录和历史数据是否有异常。

    若励磁回路正常,则检查主励磁机的备件和备品是否齐全和合格。

    若励磁回路正常,则检查主励磁机的安装和调试记录是否齐全和正确。

    若励磁回路正常,则检查主励磁机的维护和保养记录是否齐全和正确。

    若励磁回路正常,则对发电机进行全面的检查和试验,确定发电机是否有其他故障。

    若发电机有其他故障,则应按照相应的故障处理方法进行处理。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-02
答:运行中,转子发生一点接地时后,并不构成电流通路,励磁绕组两端的电压仍保持正常,因此发电机可继续运行。但这时加在励磁绕组对地绝缘上的电压有所增加,有可能发生转子回路的第二点接地,这是不允许的。因此,转子一点接地后,应迅速对励磁回路进行认真检查。同时考虑保护是否可能;根据某些保护构成原理,检查是否因为接地碳刷接触不良引起。此外,还可倒换备用励磁以找出接地范围。如果一旦确认转子一点接地,应投入转子两点接地保护,此时,严禁在励磁回路上工作,以防保护误动。
需指出的是:在转子一点接地的同时,若发电机出现振动,则应立即解列停机。本回答被提问者采纳
第2个回答  2019-05-07
发电机转子接地有转子一点接地和两点接地,另外还会发生转子层间和匝间短路故障。与定子接地一样,转子接地有瞬时接地、断续接地、永久接地之分,也有内部接地和外部接地,金属性接地和电阻性接地之分。
1、转子接地的原因
工作人员在励磁回路上工作时,因不慎误碰或其他原因造成转子接地;转子滑环,槽及槽口、端部、引线等部位绝缘损坏;长期运行绝缘老化,因杂物或振动使转子部分匝间绝缘垫片位移,将转子通风孔局部堵塞,使转子绕组绝缘局部过热老化引起转子接地;鼠类等小动物窜入励磁回路,定子进出水支路绝缘引水管破裂漏水,励磁回路脏污等引起转子接地。
2、转子一点接地的现象及处理
发电机发生转子一点接地时,中央信号警铃响,“发电机转子一点接地”光字牌亮,表计指示无异常。
转子回路一点接地时,因一点接地不形成电流回路,故障点无电流通过,励磁系统仍保持正常状态,故不影响机组的正常运行。此时,应检查“转子一点接地”光字牌信号是否能够复归。若能复归,则为瞬时接地;若不能复归,应检查转子一点接地保护是否正常,若正常,则可利用转子电压表通过切换开关测量正、负极对地电压,鉴定是否发生了接地。若发现某极对地电压降到零,另一极对地电压升至全电压(正、负极之间的电压值),说明确实发生了一点接地。运行人员应按下列步骤处理:
a)检查励磁回路是否有人工作,如系工作人员引起,应予以纠正;
b)检查励磁回路各部位有无明显损伤或因脏污接地,若因脏污接地应进行吹扫;
c)对有关回路进行详细外观检查,必要时轮流停用整流柜,以判明是否由于整流柜直流回
路接地引起;
d)检查区分接地是在励磁回路还是在测量保护回路;
e)若转子接地为一点稳定金属性接地,且无法查明故障点,除加强监视机组运行外,在取
得调度同意后,将转子两点接地作用于跳闸,并申请尽快停机处理;
f)转子带一点接地运行时,若机组又发生欠励磁或失步,一般可认为转子已发展为两点接
地,这时转子两点接地保护动作跳闸,否则应立即人为停机。对于双水内冷机组,在转子
一点接地时又发生漏水,应立即停机。
3、转子两点接地或层间短路的现象及处理
当转子发生两点接地时,转子电流表指示剧增,转子和定子电压表指示降低,无功功率表指示明显降低,功率因数提高甚至进相,“转子一点接地”光字牌亮,警铃响,机组振动较大。严重时,可能发生发电机失步或失磁保护动作跳闸。
由于转子两点接地时,转子电流增加很多,造成励磁回路设备过热甚至损坏。如果其中一点接地发生在转子绕组内部,部分转子绕组也要出现过热。另外,转子两点接地使磁场的对称性遭到破坏,故机组产生强烈振动,特别是两点接地时除发生刺耳的尖叫声外,发电机两端轴承间隙还可能向外喷带火苗的黑烟。为此,发电机发生转子两点接地时,应立即紧急停机。如果“转子一点接地”光字牌未亮,由于转子层间短路引起机组振动超过允许值或转子电流明显增大时,应立即减小负荷,使振动和转子电流减少至允许范围。经处理无效时,根据具体情况申请停机或打闸停机。