2MW发电机配什么保护

2MW发电机配什么保护

这是国家标准的规定摘录:
第三章 发电机的保护
第3.0.1条 电压在3KV 及以上、容量在25MW 及以下的发电机,对下列故障及异常运行方
式应装设相应的保护装置:
一、定子绕组相间短路;
二、定子绕组接地;
三、定子绕组匝间短路;
四、发电机外部短路;
五、对称过负荷;
六、定子绕组过电压;
七、励磁回路一点及二点接地;
八、失磁故障。
第3.0.2条 保护装置出口动作方式可分为停机、解列、缩小故障影响范围和信号。
第3.0.3条 对发电机定子绕组及引出线的相间短路故障,应装设相应的保护装置作为发电
机的主保护,保护装置应动作于停机,并应符合下列规定:
一、…….
二、…….
三、对1MW 以上的发电机,应装设纵联差动保护。对发电机变压器组,当发电机与变压
器之间有断路器时,发电机应单独装设纵联差动保护;当发电机与变压器之间没有断路器时,
应装设发电机变压器组共用的纵联差动保护。
第3.0.4条 发电机定子接地保护应符合下列规定:
一、对直接接于母线的发电机,不计入消弧线圈的补偿作用,当定子绕组单相接地故障电
流大于4A 时,应装设有选择性的接地保护装置,其出口应动作于信号或停机。保护装置由
装于机端的零序电流互感器和电流继电器构成。其整定值应躲过不平衡电流,带短时限动作,
并宜设置外部短路的闭锁装置。
二、在发电机机端电压母线上应装设单相接地监视装置,其出口应动作于信号。
三、在发电机机端应装设测量零序电压的电压表。
四、对发电机变压器组应装设保护区不小于90%的定子接地保护。保护装置带时限动作
于信号,根据系统情况和发电机绝缘状态,亦可动作于停机。
第3.0.5条 发电机的匝间短路保护应符合下列规定:
一、定子绕组为星形接线,每相有并联分支,且中性点有分支引出端子的发电机,应装设
单继电器式横联差动保护。
二、横联差动保护应瞬时动作于停机。在汽轮发电机励磁回路一点接地后,可切换为带短
时限动作于停机。
第3.0.6条 对发电机外部相间短路故障和作为发电机主保护的后备,其装设的保护应符合
下列规定:
一、…….
二、1MW 以上的发电机,宜装设低压闭锁或复合电压起动的过电流保护。电流元件的动
作电流,可取额定值的1.3~1.4 倍;低电压元件接线电压,其动作电压,对汽轮发电机可取
额定值的0.6 倍,对水轮发电机可取额定值的0.7 倍。负序电压元件的动作电压,可取额定
值的0.06~0.12 倍。
三、对发电机变压器组,应利用发电机反应外部短路的保护作为后备保护。在变压器低压
侧不应另设保护装置,在厂用分支线上应装设单独的保护装置。
四、自并励磁发电机,宜采用低电压保护的过电流保护。
五、发电机后备保护宜带有二段时限,以较短的时限动作于断开母线联络断路器或分段断
路器,以较长的时限动作于停机。
第3.0.7条 对发电机定子绕组过负荷应装设过负荷保护。保护装置接一相电流,带时限动
作于信号。
第3.0.8条 对水轮发电机定子绕组的过电压,应装设过电压保护。动作电压可取额定电压
的1.3~1.5 倍,动作时限可取0.5s。过电压保护宜动作于解列并灭磁。
第3.0.9条 对发电机励磁回路接地故障,应装设接地保护或接地检测装置,并应符合下列
规定:
一、……..
二、汽轮发电机,对一点接地故障,可采用定期检测装置。对两点接地故障,应装设两点
接地保护装置。
三、一点接地保护应带时限动作于信号;两点接地保护应带时限动作于停机。
第3.0.10条 对励磁电流异常下降或完全消失的失磁故障,应装设失磁保护装置,并应符合
下列规定:
一、不允许失磁运行的发电机,应装设专用的失磁保护。
二、对装设专用失磁保护的汽轮发电机,当失磁后母线电压低于允许值时,宜带时限动作
于解列;当失磁后母线电压不低于允许值时,宜动作于信号。水轮发电机,失磁保护宜带时
限动作于解列。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-03-08
一般来说,发电机输出端有短路保护、缺相保护、过流保护、防雷保护就可以啦。
第2个回答  推荐于2016-06-11
发电机定子接地保护应符合下列规定:
一、对直接接于母线的发电机,不计入消弧线圈的补偿作用,当定子绕组单相接地故障电流大于4A 时,应装设有选择性的接地保护装置,其出口应动作于信号或停机。保护装置由装于机端的零序电流互感器和电流继电器构成。其整定值应躲过不平衡电流,带短时限动作,并宜设置外部短路的闭锁装置。
二、在发电机机端电压母线上应装设单相接地监视装置,其出口应动作于信号。
三、在发电机机端应装设测量零序电压的电压表。
四、对发电机变压器组应装设保护区不小于90%的定子接地保护。保护装置带时限动作于信号,根据系统情况和发电机绝缘状态,亦可动作于停机。
相似回答