发电机定子绕组单相接地故障的原因是什么?

如题所述

发电机定子绕组单相接地保护为了安全,发电机外壳都是接地的,因此,发电机的定子某相绕组绝缘损坏时发生的对外壳短路就是单相接地。单相接地的危害,主要是故障点的电弧烧伤定子铁芯,扩大绕组绝缘的损坏程度,并进一步使之发展为匝间短路或相间短路,甚至使发电机遭受更严重的破坏。定子绕组单相接地的特点设在定子绕组A相距中性点S处发生单相接地,则故障相的对地电压UAD=0,非故障相电压为线电压。A故障点的零序电压为相电压,且电压与S成正比,即故障点离B中性点越远,零序电压越高。以往认为,发电机的定子绕组是全绝缘的,中性点附近运行电压低,难以发生接地点,即使发生接地点,接地电流小,不会对铁芯造成损坏。

因此允许接地保护中性点附近有一定的死区。接地点电压然而实际的运行经验说明,即使接地电流很小,若不及时发现,以至于运行时间持续,也会对铁芯造成严重的破坏,同时,厂采用的水内冷式的机组,考虑中性点附近定子绕组漏水,造成绝缘损坏的可能性很大,应装设无死区的,即具有100%保护区的定子绕组接地保护。定子接地保护:一般发电机设置了两种接地保护,一种是UBX117型,95%定子接保护,采用响应电压偏移的电压继电器,保护定子绕组从机端至中性点方向95%,为了避开三次等高次谐波的影响,继电器配有低通滤波器,以抑制谐波电压,特别是三次谐波的影响。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-10

定子绕组单相接地是发电机频发的故障之一。对于中性点不接地的发电机,发生单相接地时接地电流大小取决于发电机电压系统(包括与发电机相连的母线、电缆、架空线等)的对地电容电流,当接地电容电流超过5A时,必须在发电机中性点装设消弧线圈,予以补偿,否则就有可能烧坏定子铁芯。接地电容电流的大小可用下列方法估算或计算1)对于架空线路:L=UdL/3502)对于电缆线路:7c=t/dIV10式中Ud—线路额定电压,kV;L——线路(电缆)长度,km。3)对于水轮发电机,一般可在耐压试验时,读出其在额定电压下的电容电流。把发电机及其所连接的线路电容电流加起来就是发电机电压系统的电容电流。

第2个回答  2018-01-10

由于定子绝缘老化、受潮或局部有缺陷造成定子绝缘在运行电压或过电压下被击穿。由于定子接头过热或铁芯局部过热造成定子绕组绝缘烧毁引起绝缘击穿。突然短路的电动力造成绝缘损坏。由于运行中转子零件飞出或端部固定零件脱落等引起绝缘损坏。发电机在运行过程中,由于外界、内部及误操作原因,可能引起发电机各种故障或不正常状态,常见的故障有以下几种:定子故障:绕组相间短路、匝间短路、单相接地等。转子绕组故障:转子两点接地、转子失去励磁功能等。

第3个回答  2023-12-14

    绕组绝缘老化或破损:发电机长期运行,绕组绝缘材料会逐渐老化,或者由于过热、过电压等条件导致绝缘破损。这使得绕组容易受到电击或其他形式的损坏,进而引发单相接地故障。

    异物侵入:在发电机运行过程中,可能有一些异物(如金属屑、纤维等)侵入定子绕组之间,导致绝缘损坏或短路。

    制造或安装缺陷:在发电机制造或安装过程中,如果绕组制造或安装不当,可能导致绝缘不良或接触不良等问题,从而引发单相接地故障。

    维护不当:如果发电机维护不当,如清洁不彻底、润滑不足等,可能导致定子绕组受到腐蚀或磨损,进而引发单相接地故障。

    外部因素:如地震、雷击等外部因素也可能导致定子绕组单相接地故障。