发电机定子绕组单相接地时对发电机有什么影响?原因是什么?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 推荐于2020-03-24
有危险。发电机中性点是绝缘的,如果一相接地,乍看构不成回路,但是由
于带电体与处于地电位的铁芯间有电容存在,发生单相接地,接地点就会有电容电流流过。接地电流的大小与接地线匝的份额成正比。当机端发生金属性接地时接地电流最大,而接地点越靠近中性点,接地电流就越小。故障点有电流流过,就有可能产生电弧,当接地电流大于5A时,就会有烧坏铁芯的危险。本回答被提问者采纳
相似回答
发电机定子绕组单相接地时对发电机有什么影响?原因是什么?
答:
有危险。
发电机
中性点是绝缘的,如果一相接地,乍看构不成回路,但是由 于带电体与处于地电位的铁芯间有电容存在,发生
单相接地
,接地点就会有电容电流流过。接地电流的大小与接地线匝的份额成正比。当机端发生金属性
接地时
接地电流最大,而接地点越靠近中性点,接地电流就越小。故障点有电流流过,就...
定子接地
问题?
答:
定子接地问题 定子接地是发电机运行中的一种故障,
当定子绕组与铁芯或与中性点之间的绝缘损坏,接地电压低于规定值时,就认为是定子接地
。当有单相接地时,出现零序电压。利用这个电压便能构成保护。对于机端和中性点处的三次谐波相量方向,一般来说,发电机正常运行时,机端和中性点的三次谐波电压相量...
发生
单相接地
的
原因
和现象
是什么
答:
发电机发生单相接地的原因包括:1) 运行时间过长,导致绝缘老化
。2) 运行中过负荷,使绝缘因过热而加速老化。3)
发电机设计结构不合理
,引起发电机内部温度过高,加速绝缘老化。4)
线圈制造质量不良
,由于制造工艺等原因造成放电,绝缘击穿。5)
发电机运行中受到大电流冲击
(如非同期并列,出口短路等)...
无刷
发电机
故障危害
有哪些
,华全电力告诉您
答:
3:定子绕组单相接地,定子绕组单相接地时,
会将补偿电流过流发电机组,如果长时间将会使得发电机铁心局部融化
。4:无刷发电机失磁现象,无刷发电机失磁将会引起发电机不发电,影响运行中的电气设备的安全。5:励磁回路接地,其中一点接地问题倒不算大,但是没有故障电流流通的回路,当两点接地时,故障电流...
发电机定子绕组单相接地对发电机有
危险吗?怎样监视单相接地?
答:
一、中性点不接地系统
定子绕组单相接地对
定子本身没有太大的危害,但如果采用的是中性点直接接地或经消弧线圈接地会产生大电流,其危害就较大了,可能将定子损毁;二、其监视方法一般采用开口三角电压的方法进行监视