现象:
(1)警铃响,“发电机定子接地”光字牌亮。
(2)定子回路绝缘监测装臵电压表有指示。
(3)漏水报警装臵可能动作。
(4)当保护用的电压互感器一次熔丝熔断而闭锁失灵时,定子接地保护将误动作,注意区分。
(5)基波投跳闸动作时,发变组跳闸全停。
(6)三次谐波动作发信。
处理:
(1)机组跳闸,检查厂用电切换情况,按发电机跳闸处理。发变组转检修,联系维护检查接地原因。
(2)若发电机未跳闸(接地保护投信号位臵),检查定子回路绝缘监测装臵电压表,并结合运行情况,判断是否发生接地现象。
(3)联系二次班人员实测发电机TV二次开口电压,检查保护装臵。若零序电压指示较其它机组偏高,则说明该机组确有接地,应汇报值长及有关厂领导申请停机。
(4)穿绝缘靴对发电机本体及引出线进行全面检查,是不是由于TV一、二次插头松动引起误发信号,并对发电机中性点至主变引出线及高厂变高压侧套管区城内进行详细检查,有无明显接地现象(如漏水等造成接地)。
(5)如为三次谐波接地,应注意检查判断是否为保护误动。
发电机定子接地原因:
定子线圈漏水或者渗水造成绝缘下降;引出线运行中产生的震荡,导致绝缘受损;机内结露导致接地;轴瓦漏油,导致绝缘下降;主变低压侧绕组或高压厂变高压侧绕组单相接地时等。
发电机定子接地现象:
当定子一相为金属性接地时,通过切换定子电压表可测得接地相对地电压为零。
非接地相对地电压为线电压,各线电压不变且平衡。
定子绝缘电阻测量测得“定子接地”电压表指示为零序电压值。
发电机定子接地的处理:
如果查明接地点在发电机内部(在窥视孔能见到放电火花或电弧),应立即减负荷停机,并向上级调度汇报。
如果现场检查不能发现明显故障,但“定子接地”报警又不消失,应视为发电机内部接地,30min内必须停机检查处理。
发电机定子接地是指发电机定子绕组回路或与定子绕组回路直接相连的一次系统对地绝缘损坏而使大地与导体电位不相等的一种故障。处理如下:
发电机的定子绕组发生单相接地,接地的电流不大,接地电弧很快熄灭,虽然可继续运行,但为了防止故障扩大,应尽快停机,检查处理,由于在接地时有大电容电流流过故障点,因此故障点的电弧可能反复熄灭和复燃。
发电机的定子绕组发生两相接地,如果一相接地还可继续运行,则应严防另一相再接地;如果引起相间短路,应立即停机处理。
发电机定子绕组发生一点接地后,如果仍继续运行,必须十分注意定时监视机组的运行情况,如果发现另一相接地,应立即停机处理。