发电机定子接地有何现象,如何处理?

如题所述

现象:

(1)警铃响,“发电机定子接地”光字牌亮。 

(2)定子回路绝缘监测装臵电压表有指示。 

(3)漏水报警装臵可能动作。 

(4)当保护用的电压互感器一次熔丝熔断而闭锁失灵时,定子接地保护将误动作,注意区分。

(5)基波投跳闸动作时,发变组跳闸全停。 

(6)三次谐波动作发信。

处理:    

(1)机组跳闸,检查厂用电切换情况,按发电机跳闸处理。发变组转检修,联系维护检查接地原因。 

(2)若发电机未跳闸(接地保护投信号位臵),检查定子回路绝缘监测装臵电压表,并结合运行情况,判断是否发生接地现象。 

(3)联系二次班人员实测发电机TV二次开口电压,检查保护装臵。若零序电压指示较其它机组偏高,则说明该机组确有接地,应汇报值长及有关厂领导申请停机。     

(4)穿绝缘靴对发电机本体及引出线进行全面检查,是不是由于TV一、二次插头松动引起误发信号,并对发电机中性点至主变引出线及高厂变高压侧套管区城内进行详细检查,有无明显接地现象(如漏水等造成接地)。 

(5)如为三次谐波接地,应注意检查判断是否为保护误动。 

发电机定子接地原因:

定子线圈漏水或者渗水造成绝缘下降;引出线运行中产生的震荡,导致绝缘受损;机内结露导致接地;轴瓦漏油,导致绝缘下降;主变低压侧绕组或高压厂变高压侧绕组单相接地时等。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-05-23
定子接地的现象及判断:
发电机发出“定子接地”报警后,应判明接地相别和真、假接地.当定子一相为金属性接地时,通过切换定子电压表可测得接地相对地电压为零,非接地相对地电压为线电压,各线电压不变且平衡.定子绝缘电阻测量测得“定子接地”电压表指示为零序电压值.由于“定子接地”电压表接在发电机电压互感器开口三角绕组的两端,因此,正常运行时“定子接地”电压表的指示为零(开口三角形接线的三相绕组相电压相量和为零),当定子绕组出现一相接地时,因开口三角形连接的二次绕组连接的三相绕组相电压为100/3V,故“定子接地”电压表的指示应为100/3=100V.如果一点接地发生在定子绕组的内部或发电机出口,且为电阻性,或接地发生在发变组主变压器低压绕组内,切换测量定子电压表,测得接地相对地电压大于零而小于相电压,非接地相对地电压大于相电压而小于线电压,“定子接地”指示小于100V.当发电机电压互感器高压侧一相或两相熔断器熔断时,其二次侧开口三角绕组端电压也要升高.如U相熔断器熔断,发电机各相对地电压未发生变化,仍为相电压,但电压互感器的二次侧电压测量值因U相熔断发生了变化,即UuvUwu降低,而Uvw仍为线电压(线电压不平衡),各相对地电压Uu0Uw0接近相电压,Uu0明显降低(相对地无电压升高),“定子接地”电压表指示为100/3V,发“定子接地”信号(假接地).真假接地的根本区别:真接地时,定子电压表指示接地相对地电压降低(或等于零),非接地相对地电压升高(大于相电压但不超过线电压),而线电压仍平衡.假接地时,相对地电压不会升高,线电压也不平衡.
发电机定子接地的处理:
规程规定:容量在150MW及以下的发电机,当接地电容电流小于5A时,在未清除故障前允许发电机在电网一点接地的情况下短时运行,但最多不超过2h;单元接线的发电机变压器组寻找接地的时间不得超过30min.对于容量或接地电容电流大于上述规定的发电机,当定子电压回路单相接地时,要求立即将发电机解列并灭磁.这是考虑接地发生在发电机内部,接地电弧电流易使铁心损坏,另外,接地电容电流能使铁心熔化,熔化的铁心又会引起损坏区域的扩大,使有效铁心“着火”,由单相短路发展为相间短路.当接到“定子接地”报警后,应判明真、假接地.若判明为真接地,应检查发电机本体及所连接的一次回路,如接地点在发电机外部,应设法消除.如将厂用电倒为备用电源供电,观察接地是否消失.如果接地无法消除,对于200MW以上的机组,应在30min内停机.如果查明接地点在发电机内部(在窥视孔能见到放电火花或电弧),应立即减负荷停机,并向上级调度汇报.如果现场检查不能发现明显故障,但“定子接地”报警又不消失,应视为发电机内部接地,30min内必须停机检查处理.若判明为假接地,应检查并判明发电机电压互感器熔断器熔断的相别,视具体情况带电或停机更换熔断器.
第2个回答  推荐于2019-10-01

发电机定子接地现象:

当定子一相为金属性接地时,通过切换定子电压表可测得接地相对地电压为零。

非接地相对地电压为线电压,各线电压不变且平衡。

定子绝缘电阻测量测得“定子接地”电压表指示为零序电压值。

发电机定子接地的处理:

如果查明接地点在发电机内部(在窥视孔能见到放电火花或电弧),应立即减负荷停机,并向上级调度汇报。

如果现场检查不能发现明显故障,但“定子接地”报警又不消失,应视为发电机内部接地,30min内必须停机检查处理。

本回答被网友采纳
第3个回答  2023-12-14

发电机定子接地是指发电机定子绕组回路或与定子绕组回路直接相连的一次系统对地绝缘损坏而使大地与导体电位不相等的一种故障。处理如下:

    发电机的定子绕组发生单相接地,接地的电流不大,接地电弧很快熄灭,虽然可继续运行,但为了防止故障扩大,应尽快停机,检查处理,由于在接地时有大电容电流流过故障点,因此故障点的电弧可能反复熄灭和复燃。

    发电机的定子绕组发生两相接地,如果一相接地还可继续运行,则应严防另一相再接地;如果引起相间短路,应立即停机处理。

    发电机定子绕组发生一点接地后,如果仍继续运行,必须十分注意定时监视机组的运行情况,如果发现另一相接地,应立即停机处理。