55问答网
所有问题
当前搜索:
35kv变电站无功补偿标准
35Kv变电站无功补偿
原则
答:
补偿装置的总容量原则为35-110kV变电站中,
在最大负荷时一次侧功率因数不应低于0.95,在低谷负荷时功率因数不应高于0.95
,根据调查35-110kV变电站的无功补偿装置总容量一般为变压器容量的10%-25%,且分组容量需要考虑电容器投切时不能引起母线电压升高超过额定电压的1.1倍。
变电站无功补偿
容量
答:
35~110kV变电站的容性无功补偿装置以补偿变压器无功损耗为主,并适当兼顾负荷侧的无功补偿。
容性无功补偿装置的容量按主变压器容量的10%~30%配置
,并满足35~110kV主变压器最大负荷时,其高压侧功率因数不低于0.95的要求。
35kv变电站
高压线路有100kvar的容性
无功
,怎么补,补高压侧还是低压侧...
答:
假如从低压侧补,那么所有的感性无功电流全部通过变压器才合线路进行无功交换,
变压器35KV侧的额定电流是0.825A左右
,而35KV侧100kvar感性无功电流是1.65A,超出变压器的额定电流1倍,所以肯定不行。其二就是变压器的额定电流合乎要求,那么也会造成不必要的线路损耗啊(从380V到高压35KV的线路,中间还有变压...
无功补偿
的配置比例是什么
答:
无功
容量/变压器容量(及
变电站
有功容量)
无功补偿
值范围是多少正常
答:
变压器负载率大于60%,功率因数考核标准为0.9时,
无功补偿在0.86~0.95间波动属正常范围
。月平均功率因数低于该值罚款,高于该值奖励。计算公式:有功电度+变损有功电度/根号(有功电度+变损有功电度)平方+(无功电度+变损无功电度)平方 配电网无功补偿的主要方式有五种:变电站补偿、配电线路补偿、...
请教郭老师,
35kV变电站
的保护有几种,分别有什么作用,谢谢
答:
变电站内的
无功补偿
,主要是补偿主变对无功容量的需求,结合考虑供电压区内的无功潮流及配电线路和用户的无功补偿水平来确定无功补偿容量。
35KV变电站
一般按主变容量的10%-15%来确定;110KV变电站可按15%-20%来确定。4、调容方式的选择 (1)长期变动的负荷 对于建站初期负荷较小,以后负荷逐渐增大的情况...
关于
35KV变电站无功补偿
容量计算
答:
按照主变容量30%配
补偿
吧,末端用户那他也会补偿,所以站用只需考虑20-30
电容器
补偿
方式分别有哪几种补偿方式
答:
可以使线损大大降低,同时可以兼顾提升末端电压的作用。3、集中补偿 变电站内的
无功补偿
,主要是补偿主变对无功容量的需求,结合考虑供电压区内的无功潮流及配电线路和用户的无功补偿水平来确定无功补偿容量。
35KV变电站
一般按主变容量的10%-15%来确定;110KV变电站可按15%-20%来确定。
电网的
无功补偿
配置原则是什么?
答:
容性无功补偿装置的容量按主变压器容量的10%~30%配置,并满足
35kV
~110kV主变压器最大负荷时,其高压侧功率因数不低于0.95。�第二十二条 110kV变电站的单台主变压器容量为40MVA及以上时,每台主变压器应配置不少于两组的容性无功补偿装置。�第二十三条 110
kV变电站无功补偿
装置的...
什么样的
无功补偿
能达到省钱的效果?
答:
无功补偿
公适用工厂或大容量负荷并且线路较长的用户,尽管电网的无功电能不收费,但过大的电流通过线路会增大线损电量,所以,采用无功补偿可提供负荷 的无功电能消耗,从而减少电网输送的这部份无功电能,降低线路损耗,达到省钱的效果。对一般小容量用电户和家庭用电户就没有效果的,反而有可能因采用无功...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
500kv变电站35kv无功补偿
10kv无功补偿的标准是多少
110kv变电站设计无功功率
10kv到35kv还需要无功补偿吗
供电无功补偿要求
无功补偿标准值是多少
35kv钢铁厂无功补偿容量
变压器无功补偿多少才标准
高压动态无功补偿装置的标准