什么是
无功补偿
?
答:
了解
无功补偿
,首先要了解几个概念,“有功功率”与“无功功率”与“功率因数”1. 有功功率 直接消耗电能,把电能转变为机械能、热能、化学能或声能,利用这些能作功,这部分功率称为有功功率 2. 无功功率 无功功率,许多用电设备均是依靠建立交变磁场才能进行能量的转换和传递。而为建立交变磁场和...
电力系统中,220kV变压器的低压
无功补偿
怎么配置?
答:
kV侧或110kV侧安装电力电容器,变压器及其相关设备产生的无功,都需要在低压侧,即10 kV侧安装电容来进行补偿;2、一般来说,主变压器在低压侧安装的电容数量,约为主变压器容量的30%左右;如果负荷的自然功率因数比较高,或负荷侧有
无功补偿
,则这个量可以适当减少一些,反之则需要增加一些。
电网
无功补偿
原则是什么?
答:
保证系统各枢纽点的电压在正常和事故后均能满足
规定
的要求,避免经长距离线路或多级变压器传送无功功率。电网
无功补偿
应避免无功功率经长距离线路或多级变压器传送,原则是分层分区和就地平衡,并能随负荷或电压进行调整,以保证电网各枢纽点的电压在正常和事故后均能满足规定的要求。
关于
35kV变电站无功补偿
跟5次滤波问题。
答:
一、先投3次再投5次然后7次,切除时顺序相反。
无功补偿
内如果有电抗器随时可投,如果没有电抗器,不能投。二、3次滤波就是滤除3次谐波,5次滤波就是滤除5次谐波,这两个回路在滤波时也能补偿功率因数。单纯的无功补偿柜内由于是串联6%电抗只能抑制谐波而不能滤波。
在电力系统中
无功
电力按照什么要求管理?
答:
第五条用户受电端供电电压允许偏差值(一)
35kV
及以上用户供电电压正、负偏差绝对值之和不超过额定电压的10%。(二)10kV及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的±7%。(三)220V单相供电电压允许偏差为额定电压的+7%、-10%。第六条电力网电压质量控制
标准
(一)发电厂和
变电站
的母线电压允许偏差值1.500(...
无功补偿
是什么意思?无功补偿柜起什么作用?
答:
无功补偿
的意思是一种在电力供电系统中起提高电网的功率因数的作用,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境的技术。无功补偿柜起减少电网的损耗,使电网质量提高的作用。电网中常用的无功补偿方式包括:1、 集中补偿:在高低压配电线路中安装并联电容器组;2、分组补偿:在配电变压器低压...
35KV变电站
的
无功补偿
方式有那些?只有10KV母线集中补偿吗?不能在35KV...
答:
一般
变电站
只有集中
补偿
一种方式,而且只会在变压器低压侧补偿;因为此时补偿可以将变压器的
无功
损耗降低!
电力
无功补偿
的原则是什么?为什么要
补偿无功
?
答:
原则:第三条电力系统配置的
无功补偿
装置应能保证在系统有功负荷高峰和负荷低谷运行方式下,分层和分区的无功平衡。分层无功平衡的重点是 220kV及以上电压等级层面的无功平衡,分区就地平衡的重点是110kV及以下配电系统的无功平衡。无功补偿配置应根据电网情况,实施分散就地补偿与
变电站
集中补偿相结合,电网...
在
变电站
设计选变压器时要不要考虑
无功补偿
的无功
答:
先根据负荷的大小,确定主变压器的容量。然后再确定
无功补偿
的容量,一般简单点的话,就按主变容量的20%来选择。无功补偿一般是补偿线路和主变,主要是计算分组容量和电抗率。
无功补偿
的作用和原理
答:
过滤出一定的电力谐波,从而保证用电设备工作更稳定,工作效率更高,降低电力设备的故障率,等同于提高设备效益。4、减小变压器等设备的投入,节省投资。微电网的功率因数提高以后,微电网的负载就降低,同样的变压器,可以给更多的设备供电,这就减少
变电
设备的投入,间接提高经济效益。